老问题,电梯监控的走线...

[复制链接]
maguangboy 发布于: 2009-6-19 15:06 2607 次浏览 41 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我知道是绑扎在电梯的随行电缆上,但是怎么绑扎,是绑在外面还是里面,还是侧面,多长距离绑一个扎带?请哪位师傅告诉下,如果有现场的图片,发一个来看看更好,谢谢各位师傅大侠了!
回复

使用道具 举报

已有41人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shyoung 发表于 2009-6-19 15:27:00

这个问题问得很详细呀,佩服楼主的认真态度,我也没做过,等正解

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
钟敏 发表于 2009-6-19 16:36:00
QQ641067491
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ccc0406 发表于 2009-6-20 09:26:00
狂晕,二十CM扎根就行了吧,看怎么对线在运动过程中不产生危害就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
s350435775 发表于 2009-6-20 18:43:00
绑在侧面,20厘米左右一个。视频线与随行线中间再加个扎带,就是横一个竖一个,竖的在视频线与随行线中间。它起的作用是绝缘。安装摄像机要注意一定绝缘,就是摄像机不能于电梯接触,最好用玻璃胶粘上去,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
linhua98 发表于 2009-6-20 19:24:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hdcctv 发表于 2009-6-20 20:18:00

有2中走线 一种就是和电梯商搞好关系从随行电缆中走 这个是在装电梯的时候搞的,第二种就是你说的从外面和随行电缆一起走只要把随行电缆和视频线贴近大概也就20-30公分一个扎 和电缆走的时候千万记住不能有接头在电梯随行电缆上 要是万一有了也要在从电梯出来的地方钉在墙上记住要固定住和接好不然有干扰

想省事那就有无线的没那么多那麻烦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wht813 发表于 2009-6-20 20:26:00
学习            
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yelangbuzhang 发表于 2009-6-21 09:39:00

学习中,我做过类似方案,但是没有自己去施工,不知道里面会有什么问题,请教路过大侠,有亲身接触过电梯监控的,给传授点经验。QQ471810229

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2009-6-21 10:28:00

补充:

视频线不要从上往下放线,这样会有自重拉伸,有拉伤电缆的可能。应该自下往上放线和绑扎,视频线不要拉紧,每一个绑扎点。只承担两个绑扎间距的线重。出线位置,最好在电梯井中部附近,以减少视频线接收干扰的长度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhen1105 发表于 2009-6-21 13:07:00

大家为什么不去考虑用无线传输呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hhxy 发表于 2009-6-22 11:12:00

用无线多好啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
糊涂蛋 发表于 2009-6-22 11:43:00
我做过电梯的监控布线,在轿箱顶上开慢车及手动,然后从下往上布线,直走视频线缆,电源可在轿箱顶上取,在随缆的后面放置,每30CM左右一根扎带(扎带的质量要好),再买点好的胶带每30CM来他几圈,机房及轿箱顶部预留线缆稍微长一点就可以了(尽量的加上抗干扰器)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
h1300018 发表于 2009-6-22 13:30:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhou4zcc 发表于 2009-6-22 19:11:00
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
约定20080808 发表于 2009-6-23 17:57:00
从下往上到是对线的保护很好,不容易由于重力拉伤线缆,但放线的时候 怎么从下往上啊?难道把整圈线放到轿箱顶,一点点的理出来往上扎啊?怕空间有限哦?学习不 懂???我们放的时候直接把线从上往下放到底,再从下往上扎,是有点紧。。哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zjb19948567 发表于 2009-6-25 09:32:00
最好是利用随行电缆里面的视频线,有的电梯随行电缆集成有视频线的,当然没有的话就得自己放,扎带最好是一根紧,一根松。稍微留一点点空间,不然很容易拉伤视频线。我就试过扎带跟视频线全部拉坏的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
我是荒凉 发表于 2009-6-27 10:32:00

我做过两次。而且两次都是有接头在电井里面。因此干扰特别严重!只要电梯一动干扰就看不到什么图像了。也不知道啥原因。看到了8楼通知的说法以后方才知道原来是那里面接头干扰的问题。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
佛山安高电子 发表于 2009-6-27 12:30:00

一定要扎在侧面,扎在中间的话:你的线就要承受很大的重量 了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
qinggui1206 发表于 2009-6-27 12:49:00

很详细,做电梯监控的话可以借鉴以下.

谢了,前辈.