工厂的监控项目视频出现干扰!...

[复制链接]
gsx2003 发布于: 2009-6-12 15:46 355 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
      前些天做了一个工厂的监控项目,验收时效果也不错.美中不足的是有三路视频出现干扰,就采用传输线路两端加抗干拢器的方法,其中1路得到了解决,另两路加上抗干扰器后,图像中一直有横条闪烁上翻.很是不解,换电源换抗干拢器都无法解决!想请教坛中的大侠,给出个注意,先谢谢了!!!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
光端机罗 发表于 2009-6-12 18:13:00
干扰问题,说起来就多了。说真的,我觉得抗干扰器的作用不大。楼上不知问题解决了没有,要是没有,可以加我QQ:502187368  我传些关于监控干扰解决的资料你看看。或是加技术群:82547272  大家一起来探讨也行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
无轨列车 发表于 2009-6-12 22:23:00
换积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
龟仙人 发表于 2009-6-13 11:57:00
用双绞线试一下看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
uglyugly 发表于 2009-6-13 15:40:00

监控的接地也要做的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
白马胖子 发表于 2009-6-13 16:04:00
我也碰到过,两路视频有干扰,其中一路我重新做了个头子,一看,另一路也好了。郁闷,这样也行啊。