[求助]DI7400主机加艾礼富红外对射周界的问题(急)...

[复制链接]
hujun123117 发布于: 2009-6-8 17:06 808 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们公司2年前做的一个小区周界,是用博世DI7400的主机,前端是30个防区的艾礼富红外对射周界,现在处于瘫痪状态,经过几天的维修测试,前端都是好的,电源电压和信号线电压都是正常的,前端测试继电器也跳,报警灯也亮,单独把单防区模块拆下来,直接连在主机上测试也是好的,但是装上去,报警报不到机房,30个防区,只有个别几个可以报,哪位大侠可以指点小弟一下,这是什么问题,尽可能说的详细点,我是新进入这行业的!
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
报警联动专家 发表于 2009-6-8 18:56:00
看你的描述,好像线路问题的可能性很大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
blue169 发表于 2009-6-9 09:24:00

以我的经验来看你只能这样测试:第一把主机恢复出厂设置,然后再重新编程,看行不行,如果不行,第二:断电把总线的另一头短路,在另一头测线路是否行?如果不行要查线,如果可以则把所有防区的模块不要直接接入对射,而在原来的位置直接接入电阻。这样再测一下,

另外测对射,一定要保证对射没有问题的情况才能确定是其它问题,测试对射你可以用成用表在现场可以测/。

 

记得你维修搞个结果上来哦~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
黑人819 发表于 2009-6-9 11:14:00

这个原因有两种情况导致,一种总线电压不正常,第二种就是附近有干扰或使用屏蔽线,所导致系统不正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hujun123117 发表于 2009-6-9 11:48:00
以下是引用黑人819在2009-6-9 11:14:00的发言:

这个原因有两种情况导致,一种总线电压不正常,第二种就是附近有干扰或使用屏蔽线,所导致系统不正常

量过的,总线电压是正常的,使用的是RVV4*0.5的线!2根用做电源,2根用做总线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
MTS110.COM 发表于 2009-6-9 16:31:00
0.5的线都有人敢用。真是佩服!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hujun123117 发表于 2009-6-9 18:26:00
0.5怎么了?是不是不可以用的啊?对这个系统有影响吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
juhongcai 发表于 2009-6-9 20:22:00
太细了,作电源线不可以,至少用1.0的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mysky521 发表于 2009-7-8 11:33:00
重新布线看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gzaleph 发表于 2009-7-8 11:37:00
以下是引用hujun123117在2009-6-9 11:48:00的发言:

量过的,总线电压是正常的,使用的是RVV4*0.5的线!2根用做电源,2根用做总线!

线路问题。要求国标1.0的。说明书上都是这么要求,当然有的人用细点的线也行,但那并不是按标准来,不按标准一出问题就很麻烦的

回复 支持 反对

使用道具 举报