lyj9890 发布于: 2009-6-8 12:55 1524 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>因为本人没有做过冷冻站的编程,就一些控制原理还比较模糊,一般来说,冷冻站的程序控制是否包括以下原理,还望高手能够给予指点!</p>
<p>1:启动顺序,关停顺序</p>
<p>2:根据冷却水出水温度来调节启停冷却塔风机</p>
<p>3:集分水器压差旁通的调节</p>
<p>4:根据<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">冷负荷量,决定开启冷水机组的数量(但冷负荷量如何计算)</span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">5:各水泵及冷却风机根据累计运行时间最短优先启动。</span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"></span>&nbsp;</p>
<p><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"></span>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
williamyjb 发表于 2009-6-8 13:32:00
这个好像比较高深,未接触过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lanyork 发表于 2009-6-8 13:43:00
<p>&nbsp;</p>
<p>补充:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.机组,水泵手自动状态,故障报警</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2.水流开关,检测水泵是否启动</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hello_3008 发表于 2009-6-9 10:06:00
也想仔细学些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wcgdouble 发表于 2009-6-12 10:51:00
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana"><font face="Verdana">程序</font>具体<font face="Verdana">些<font face="Verdana">还</font><font face="Verdana">应该有&nbsp; 1.<font face="Verdana">故障</font><font face="Verdana">自动<font face="Verdana">切换</font></font></font></font></font></font></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.<font face="Verdana">关闭</font><font face="Verdana">再<font face="Verdana">运行</font><font face="Verdana">时</font></font><font face="Verdana">程序</font><font face="Verdana">重<font face="Verdana">置(<font face="Verdana">防止<font face="Verdana">前</font><font face="Verdana">次</font></font><font face="Verdana">数据<font face="Verdana">影响</font><font face="Verdana">加减机)</font></font></font></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">有</font><font face="Verdana">不正确的<font face="Verdana"><font face="Verdana">欢迎</font>大家</font><font face="Verdana"><font face="Verdana">纠正</font></font></font></p>
[此贴子已经被作者于2009-6-12 10:53:15编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhaoer01 发表于 2009-6-12 21:28:00
实际应用的时候是没有那么完美的,比如早晨开机的时候水温不够,怎么调节?还是要靠人工,一般冷水机组都是大功率的,启停的时候最好有人在现场,还有那个调节旁通的阀门,一般投入使用后它的开度基本是固定的,不 需要调节,一般机组自带智能控制,不需要你再来计算冷负荷,你只要设定个温度范围就行了,还有很多很多,只要你接触的时间长了,就会感觉到你后来加的好多控制全是多余的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
szicc 发表于 2009-6-12 21:48:00
正在了解学习中。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kitalxj 发表于 2009-6-18 10:55:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhaoer01</i>在2009-6-12 21:28:00的发言:</b><br/>实际应用的时候是没有那么完美的,比如早晨开机的时候水温不够,怎么调节?还是要靠人工,一般冷水机组都是大功率的,启停的时候最好有人在现场,还有那个调节旁通的阀门,一般投入使用后它的开度基本是固定的,不 需要调节,,还有很多很多,只要你接触的时间长了,就会感觉到你后来加的好多控制全是多余的 </div>
<p>这位朋友的话有点欠妥哦!</p>
<p>“实际应用的时候是没有那么完美的”----这完全取决于你的自控系统、控制逻辑是否合理;就如同“还有那个调节旁通的阀门,一般投入使用后它的开度基本是固定的,不 需要调节,”---这种控制根本就不是合理的东西。</p>
<p>“一般机组自带智能控制,不需要你再来计算冷负荷,你只要设定个温度范围就行了”---这种仅限于主机自身的控制,而不是对于冷冻站多机组的集控。</p>
<p>“就会感觉到你后来加的好多控制全是多余的 ”---如果一个控制系统能够给用户在操作、运行、管理上带来方便<strong>甚至能具有一定的节能能力,还是多余的么!</strong></p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong>专业于“螺杆多机头集控节能”</strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“中央空调、冷水机组多机组群控节能”</strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p>
<p>---螺杆多机头与离心机组在实现群控启停、监控方面可能没有多大的区别,<strong>但是在真正实现集控节能方面确有很大的区别!</strong></p>
<p><strong>较多的案例与心得!</strong></p>
<p><strong>QQ:630069879&nbsp; 技术咨询与探讨!</strong></p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-6-18 11:09:33编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
skesroad 发表于 2009-7-29 11:50:00
<p>我刚做完类似工程,采用的是负荷预测,根据负荷预测合理的加减机载主机。重要的是保证冷冻出水,也就是大楼符合,具体可以根据甲方要求或者实际要求来设计。</p>
<p>冷机单机控制必须注意遵循一般的启停顺序。对系统而言,保证压力和补水系统。其他的就是一些报警了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
therain008 发表于 2009-7-29 16:35:00
“根据冷却水出水温度来调节启停冷却塔风机”&nbsp; 是根据冷却水的回水温度来调节冷却塔风机启停的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报