<p> 1、首先是测量需要多长的线。根据就是决定好放配线架的位置,然后结合线从外边进入机柜的距离等等计算出把配线架打上并且安装上机柜需要多长的网线,以方便后面的整体理线,如果线缆放置在机柜里过长容易造成不美观的情况,而且后期理线比较麻烦,要不停的往后扯方能整齐美观的把线缆整理。其次还要综合考虑到线缆从机柜上部或者下部进入机柜后要怎么走,尽量不要弯曲或者绕过一些东西,能从贴着机柜走就贴着机柜走,要考虑到走线的方向不能够影响后来的网络设备的进入,这需要工作人员有一定得可预见能力。</p>
<p> 2、根据第一步测算出来的长度进行裁剪,把多余的剪去,注意要尽量一致避免影响美观,而且要比计算的留出一部分冗余,最好能留上十到十五厘米,其中包括剪去包皮打上配线架的长度。此时还不需要把线缆从外部放入机柜,因为此时放入会难以理线。</p>
<p> 3、接下来开始理线,理线的步骤如下:</p>
<p> A、在线缆根部开始外露的地方开始用扎带绑好,如果线缆过多就暗中网线的编号从中间分成两份或者多份,但是需要保证分出来的网线每一部分都是连续的,因为这样下步工作就容易进行。</p>
<p> B、根据需要把大部分网线扎好就开始用配线板理线,配线板的使用方法就是按照一个约定把线缆从配线板的背部一条条的穿过配线板,在配线板背部按照两根连续的网线一起用扎带扎起来,每两个扎一块儿都要求有一个错位,就是不要并排的扎太多,每两个扎带上下最好有点距离,两根连续的扎起来以后就开始六根网线一块儿扎一起,平均需要每半米重新扎一次,注意扎的时候注意整齐,不要胡乱扎一起给人不和谐的感受。</p>
<p> C、使用理线板一一直顺着往下移,在理线板的背部也一直用扎带缠好(半米一扎)。最后一次六根一乍 的位置在离线缆尾部一米左右,扎好了以后就在附近距离开始两根一扎,当然还是按照顺序扎好。每两根扎好后往下半米左右再次使用同样的方法再扎一次,有利于下一步打配线架。</p>
<p> 4、下面就是开始打配线架这一环节了,由于上面的工作做完了以后线缆已经非常明确了,把线缆甩到机柜的外边开始放置在一张工作台上三人一组开始进行压线的工作。按照事先安排好的位置进行压线就不容易出错了。压线的具体工艺步骤在这里不再赘述。</p>