千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

焊机的干扰,如何处理!...

[复制链接]
cctvsnow 发布于: 2009-6-4 07:29 546 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟近期做一工程,在生产车间布点,因其车间在生产过程中大量使用焊机,而对监控点造成很大的干扰。

信号线也更换过了,线也是走金属槽内的,但是只要焊机一使用,干扰还是一样。请教前辈,应该如何解决这个问题!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhaozhangmei 发表于 2009-6-4 09:08:00

你的视频线是和他们电焊机用电在一个线槽吗?信号线是不能和强电走在一起。如果不是。那你就加个抗干扰器试试。

出现这种情况一般式由于焊机使用导致电磁场加大,影响了信号的传输

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
兲風→亂翼 发表于 2009-6-4 09:23:00
会不会是电压不稳定做成的?如果是的话,就算你加抗干扰器没用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
桃园一片 发表于 2009-6-4 11:05:00
首先到前端检查(焊机工作时)摄像机信号是否正常。如果不正常,说明是电源引起的,要考虑集中供电。并且保证供电电源不受焊机干扰。通常是从远离焊机的地方供电。如果正常,说明干扰是在传输过程中产生的,可以采用视频拓展器来解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cpvan 发表于 2009-6-4 12:18:00

集中供电吧,这肯定是电焊作业引起的干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
乐宝 发表于 2009-6-4 14:20:00
楼主解决了的话谈谈解决方法,让我们学习学习,这种情况说不定就会碰上
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城