VISTA 120故障请教...

[复制链接]
Billson 发布于: 2009-6-2 15:16 467 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有台VISTA 120 共88个总线防区,总是提示KEY * FOR FAULTS错误。按*号不能查出防区,偶尔又行。

复位后设一两个防区进去也会出错误。

 

是什么问题。

如何检查

[此贴子已经被作者于2009-6-3 15:27:27编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
HUGE 发表于 2009-6-2 16:53:00
检查下总线吧,应该问题出在总线上,主机检测不到模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
johnew 发表于 2009-6-3 14:15:00

你把键盘上的显示 贴出来

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-6-3 15:11:00

这是某个防区有问题,或者是防区没复位造成的。

可检查探测器及其到主机之间的连线是否正常;如果系统安装时间较长,还要注意个别防区线尾电阻阻值有无变化。当然防区扩展模块出了问题也会显示Fault  ***

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Billson 发表于 2009-6-3 15:28:00
KEY * FOR FAULTS