电源困扰 求救...

[复制链接]
woaikeke 发布于: 2009-6-1 23:11 458 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如图:今天那条线路配电盘这边掉闸,UPS报警负载达到150%,用万用表到分支线路那里一对一对线路接到主线路去量,上面4组电压都正常,过马路那两个摄像机电压只有60V,不接这对这条线路就正常,一接上去UPS就报警,其他线路上的摄像机都没有图像,断开这条线路就恢复正常。

   马路上的两个摄像机是高速球,由于路弯来弯去的,没有用铁管,用PVC线管,之前电源线被老鼠咬过2次都线烧了,也换了两次线,换成双绞线的,外皮比较硬,

   现在问题就出现在那条线路上了,各位高人,请帮忙分析一下,是什么原因,是漏电吗?或是短路?怎么解决。急 会不会有人偷电啊


[此贴子已经被作者于2009-6-1 23:13:33编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
二月蛇 发表于 2009-6-2 09:34:00

问题应该在过马路的那条线上。线路可能有短路,检查球机电源有没有问题?断开两个高速球电源看一下是否正常。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
supgj 发表于 2009-6-2 09:45:00
二楼说的不错,先断开两个高速球检查是否是高速有短路,或者是线路出问题.就你所说我觉得是线路有漏电.
[此贴子已经被作者于2009-6-2 9:45:36编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
woaikeke 发表于 2009-6-2 16:47:00
解决了,是线路中间有个接头没包好,漏电,好危险啊 ,谢谢!!!