<p>我现有已经布线了8年的综合布线系统进行测试,测试时使用基本链路(就是带鞭子的那个测试头)测试都可以通过,但是使用信道链路,就是插跳线的那种方式,死活测不过,RL损耗不通过。按照道理讲那个信道测试的要求应该比基本链路低啊,为啥还这样,布线使用的是AMP,绝对正品,跳线我也测过了,好的呢。</p>
<p>然后我使用了DTX 1800 和4000都测过了,还是那样啊。</p>
<p>跳线不匹配也不至于差别这么大啊,我都快被用户逼疯了。</p>
<p>跪求大家帮助一下啊。</p>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
亮晶晶 发表于 2009-5-29 17:12:00
没看明白您的意思。理论上BL标准已经淘汰了,不过确实相比较而言,CH的标准要宽松一点。基于您的情况,有没有尝试更换channal适配器或者把不通过的channal适配器换到别的机器上测试一下,这种情况极有可能是硬件的潜在故障导致,和测试系统本身无关。http://www.testcenter.net.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
弄潮儿 发表于 2009-5-29 17:25:00
没怎么明白你的意思。不过感觉是不是考虑下跳线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zero-kr 发表于 2009-5-31 19:17:00
<p>我都换了2个FLUKE了,换FLUKE也等于换了头子,我真的是比较惆怅了,用户非要搞清楚个所以然。先谢谢各位大哥了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hexinhuai 发表于 2009-5-31 21:19:00
<p>面板拆下来测试,也许会过,有可能你面板里面扭曲严重</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
maysin 发表于 2009-6-4 14:09:00
&nbsp;用fluke的HDTDR分析一下故障点在哪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangheng2 发表于 2009-6-4 14:51:00
回波不过感觉是某点阻抗突然变化造成的。。你看看测试仪里的故障诊断怎么写的。回波哪边不过?主机端还是另一端,如果主机端不过把仪器换一下位置试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lqtsw 发表于 2009-6-11 11:12:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
一个新新手 发表于 2009-6-11 15:25:00
<u></u>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gaga123 发表于 2009-6-12 11:40:00
碰到高手了