江湖无相忘 发布于: 2009-5-25 18:13 1434 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个问题我想请教一下 比如说围墙上面的报警 要用光端机监控 报警信号应该是485还是开关量呢  学识浅薄 请各位大侠多多帮助 
[此贴子已经被BG7JWE于2009-5-25 19:47:10编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
broad 发表于 2009-5-25 19:32:00
光端机不是报警也不是监控设备啊,光端机是一个信号转换设备。主要作用是延长传输距离,电信号——光信号——电信号。RS485是通讯协议,开关量是控制或反馈信号。RS485好象传输距离比较短,大概是1200米,(具体数据有点记不清啦)那要延长距离比如说:云台控制的传输距离或视频距离,如:高速公路上的摄像机,那就需要用光端机、光缆进行传输。如收费站到管理中心的报警信号也要用光端机来传输,先弄清设备的作用啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhongchenghua 发表于 2009-5-25 20:11:00
楼上的兄弟说的很正确,光端机他只是一个传输工具,你报警信号是485的还是两线制的开关量信号是要根据你的报警主机来定的,光端机厂家只能根据你的要求把开关量做成你想要的总线制或者是两线制来进行传输。你有此方面的疑问,你可以联系下我,我们可以就次问题交流、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhongchenghua 发表于 2009-5-25 20:13:00

忘记留下签名了,

 

 

 

 

 

深圳宙斯盾科技有限公司

钟飞 13760214263

QQ:306120586

www.zsdsz.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
奥威泰 发表于 2009-5-25 20:51:00

学习了,专业光纤熔接测试,QQ:563618630

                               0755-61580100,  13713813540  黄生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
huangjundyx 发表于 2009-5-26 13:38:00
呵呵  按需定制啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
江湖无相忘 发表于 2009-6-3 18:47:00

唉 让我怎么说呢 我问的是围墙上的报警信号是什么类型 跟我扯光端机的作用干嘛 不过还是谢谢各位了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xialin2 发表于 2009-6-20 15:32:00
没看明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cdjiou 发表于 2009-7-23 00:12:00
看你怎么用了 ,对射直接进光端机就是 开关量  先进报警主机再进光端机就是485