请问一下CCVE PT15重型云台(AC24V)不能向右转动,不知道怎么检查,应该检查哪些地方?另咨询一下有没有这个型号的电路说明书给予参考一下。谢谢!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yefengyy 发表于 2009-6-19 22:00:00

是新云台还是用了一段时间了?

要是新云台的话换个试试

要是用了一段时间了的话  检查下解码器内RIHGT线是不是松掉了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
doteyou1986 发表于 2009-6-19 22:03:00

关注下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jhbsr 发表于 2009-6-20 17:40:00
旧云台应该是限位开关坏一支
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BG7JWE 发表于 2009-6-20 18:21:00

同意楼上所说的,可能是限位开关故障.

建议以后大家在排除故障时按照相应的规则去检查,先整体再局部~这样慢慢的排除就会做到事半功倍了`

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dbkdz 发表于 2009-6-20 22:53:00
先排除解码器,然后才可以检查云台,把AC24V云台的右转那根线和COM线单独接AC24V看看。如果可以转动,说明是解码器的问题,如果不可以转动,说明是云台里面的限位开关或者是里面的6线制控制板的继电器出现了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhen1105 发表于 2009-6-21 13:20:00

同意楼上的