银鼎科技 发布于: 2009-5-13 00:55 718 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近一个工程老是出问题,搞的晕死了,这两天又出现这样的情况。

电源是采用集中供电12V的方式,同一个地方我放了4台线性变压器,其中3台变压器供电的摄像机图像都很好,1台出现了网状干扰(12V15A的电源供5个2A的红外机),换了电源也不行,换下来的电源接到其他红外机上都正常,线材用的是国标的75-5,绝对没问题,摄像机换到其他点上也正常的,5个摄像机点的旁边都没有强电线路,另外这5个点很正常,没有网纹,各位朋友帮帮忙啊

回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pyhghdq 发表于 2009-5-13 01:10:00
先试一下就近取电看看还有没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gvam 发表于 2009-5-13 09:11:00
如果一直出這種問題估計使你們施工方沒做好。。好好檢查設備。。測試線路 仔細點應該沒有什麽問題
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gvam 发表于 2009-5-13 09:12:00
做這行一定要仔細
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
windge 发表于 2009-5-13 10:28:00
看接头有无虚焊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
监控幼儿园 发表于 2009-5-13 11:29:00
我碰到的最多的就是电源问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
银鼎科技 发表于 2009-5-13 16:50:00

在每一个摄像机终端都测量过电压和电流,都很正常,摄像机和电源都是好的,接地都良好,五个点的BNC接头接触良好,而且这五个点旁边还有其他的2个点摄像机都很正常,布线全部是钢制桥架走得,最主要的是晚上红外启动的时候图像又完全恢复正常了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
银鼎科技 发表于 2009-5-13 16:54:00
补充一点:图像干扰纹是斜条纹,不是黑白相间
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
clm234 发表于 2009-5-13 17:16:00

代)朋友委托:本公司在无锡新建厂房  6月27号无锡动工,请有的朋友(上海)进来看看,有图纸,有要求 有照片。qq785077055

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wmrocky 发表于 2009-5-13 20:29:00
摄像机互调一下,试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
银鼎科技 发表于 2009-5-13 21:33:00

摄像机都是好的,我全部已经取下来试过了,其他机子换上去也出现斜条纹了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2009-5-13 22:33:00
以下是引用银鼎科技在2009-5-13 21:33:00的发言:

摄像机都是好的,我全部已经取下来试过了,其他机子换上去也出现斜条纹了

重要的不是“我全部已经取下来试过”——而是在现场安装和供电的实际情况下,前端摄像机输出信号中,有没有干扰?这一点没见过楼主做过;

“在每一个摄像机终端都测量过电压和电流,都很正常,摄像机和电源都是好的,接地都良好”——什么地方“接地都良好”???摄像机接地了?有几个摄像机接地了?如果有,应该全部与大地覅绝缘。只把主机一点接好大地就行了;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
银鼎科技 发表于 2009-5-14 12:29:00

摄像机没有接地啊,只是电源和主机接地了,都在4欧姆以下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
银鼎科技 发表于 2009-5-14 12:31:00
现在的问题是加了抗干扰器也不行啊,真的碰上鬼了,唉,,,可怜啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
桃园一片 发表于 2009-5-14 22:10:00
以下是引用银鼎科技在2009-5-13 16:50:00的发言:

在每一个摄像机终端都测量过电压和电流,都很正常,摄像机和电源都是好的,接地都良好,五个点的BNC接头接触良好,而且这五个点旁边还有其他的2个点摄像机都很正常,布线全部是钢制桥架走得,最主要的是晚上红外启动的时候图像又完全恢复正常了

从你说说的情况,我估计你这台电源的集中供电线路出了问题。是不是电源线太细了或接头焊接的不好。很像是摄像机供电相互干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
eastking 发表于 2009-5-14 23:03:00
 学习中,希望楼主解决后能够提供处理方法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
银鼎科技 发表于 2009-5-15 23:29:00

问题已经解决了,把线性电源的接地线拆了,图像干扰全部消失。问题虽然解决了,但真正的原因还是没有找到,为什么就单单是这五个摄像机有问题呢?怀疑是其中一个摄像机支架的固定螺丝碰上钢筋了,今天时间来不及,没有拆下来看,希望高手能解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
linuxbag 发表于 2009-5-16 10:37:00
前一阵做室外摄像机的防雷接地,只要接地线一接上防雷器,立马出现白色亮线干扰,去除地线后立即变好。最后在防雷器和地线之间又加了一个气体放电管才好的。 大地或者相邻接地极的的干扰.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
liujin45 发表于 2009-5-17 17:49:00
接地么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yanwenjoe 发表于 2009-5-17 19:10:00
学习了。