千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

接地模块,如何接线,一根先把他们都串联上吗?...

[复制链接]
a39478507 发布于: 2009-5-8 09:18 3170 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我买了8个接地模块,是不是单独弄出一个线把所有的模块都串联上然后埋到地下,最后把这根线和机房变电箱相连,谁能具体的说一下。。不胜感激。。新手 出来扎道,都不知道线咱们连接 ,让大家笑话了
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
iybb 发表于 2009-5-11 11:19:00
呵呵,我来补充一下: 1,最好开挖一条U形槽,深度在1m以上,2.5米以内(视具体的土壤环境而定,含水量比较大,可以浅一些,反之深些),宽度大于模块的宽度,以适合人站着施工为准。 2,模块之间的距离在2-4米左右(视可用于做接地的地皮面积而定) 3,一般模块之间采用4*40mm热镀锌扁钢进行焊接,就是每两个模块之间用一根热镀锌扁钢进行焊接起来。 4,地线采用10平方或以上(视机房到地网的距离而定,距离远,使用的地线就粗一些)的多股铜芯线,连接到热镀锌扁钢上面,再引到机房作为引下线则可。 当然,最后另忘记回填土,并且夯实。如果使用降阻剂,还要将降阻剂全部包裹住所有的接地体,这样防腐会更好一些哦。 相关的知道,可以到这里浏览下:http://www.bondey.com/CoNews.asp,详细也可以发邮件问我:iybb@21cn.com
[此贴子已经被作者于2009-5-11 11:20:10编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
llj000000 发表于 2009-5-11 18:03:00
说得很详细了,但似乎离题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Q404674218 发表于 2010-2-5 13:29:00
二楼的答非所问啦,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
binbin160600 发表于 2010-3-19 17:26:00
好像答案有点问题!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hengli 发表于 2010-3-20 14:36:00
模块之间有距离要求的,不是埋了就行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城