<p>测试结果 通过\失败 和 通过*\失败* </p>
<p>有什么不一样?</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
c2426285
当前离线
积分
393
沙发
c2426285
发表于 2009-5-7 22:05:00
<p>这论坛真幽默`那么多提问都没人回答的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangzi119531
当前离线
积分
349
板凳
wangzi119531
发表于 2009-5-8 08:54:00
<p>我只见过DTX-1800测试的时候测试完成显示“通过*”标示测试出的某个值比较低,测试仪也不能判断是不是合格,但是测试数据已经通过,</p>
<p>对于“失败*”,我在DTX-1800测试仪上没有见过!不能解释了。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
朝阳晨辉
当前离线
积分
444
地板
朝阳晨辉
发表于 2009-5-8 09:31:00
还真的不懂
回复
支持
反对
使用道具
举报
亮晶晶
当前离线
积分
548
5
#
亮晶晶
发表于 2009-5-24 12:05:00
其实都是一个道理,测试的结果刚好出现在仪器的精度的真空区间,无论是通过还是失败,仪器都无法准确判读出当前的结果。总之既是该条链路处于临界状态,一般建议通过TDX单独测试定位出问题的临界点,通过改进会有比较好的结果出来。http://www.testcenter.net.cn
回复
支持
反对
使用道具
举报
maysin
当前离线
积分
275
6
#
maysin
发表于 2009-6-4 14:12:00
楼上正解。<br/>通过*——测试结果为“通过”,但在仪器的精度的灰色区间。<br/>失败* ——测试结果为“失败”,但在仪器的精度的灰色区间。<br/><br/>以上结果最好看看问题在哪。<br/>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangheng2
当前离线
积分
354
7
#
wangheng2
发表于 2009-6-4 14:47:00
临界值呗,意思是在线上再踩一脚,就不过了。。。。动一动没准就过了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城