千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

发现一个空调机没有新风阀,能对他进行控制吗?...

[复制链接]
liweihust 发布于: 2009-5-6 13:10 2516 次浏览 40 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<font face="Verdana">发现一个空调机没有新风阀,能对他进行控制吗?</font>有的新风机也没有新风阀,这咋办,不控?
回复

使用道具 举报

已有40人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gsg1986 发表于 2009-5-6 17:04:00
<p>&nbsp;找做暖通的人,如果原先设计没有,那就不控喽。如果设计有,他们没装,让他们装上再控。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lijinlin 发表于 2009-5-6 17:50:00
与空调厂商联系,基本上设计没有就不用控!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
baihe99 发表于 2009-5-8 16:15:00
学习&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
baihe99 发表于 2009-5-8 16:16:00
非常感谢哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
弱电老二 发表于 2009-5-8 17:38:00
除了新风阀不是有好多元器件需要控制吗,没新风阀就是容易把盘管冻裂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jay661026 发表于 2009-5-9 16:48:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>弱电老二</i>在2009-5-8 17:38:00的发言:</b><br/>除了新风阀不是有好多元器件需要控制吗,没新风阀就是容易把盘管冻裂 </div>
<p>有一种盘管叫做两管制,冬天是走热水,夏天是走冰水</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana"><br/>JAY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 黄杰伟<br/>亚司艾国际贸易(上海)有限公司<br/>上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336 <br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd<br/>Shanghai 200336, PRC<br/>Serevice&nbsp; Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026<br/>Msn:jay@sinotek.com.tw<br/>NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统8年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 </font></p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-5-9 16:49:11编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cctv4 发表于 2009-5-9 17:27:00
<p>都是高手啊!</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liweihust 发表于 2009-5-22 14:41:00
谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
皮皮鸟 发表于 2009-5-25 11:31:00
<p>可能你的新风机只用作送风机。一般用于VRV空调的配套新风。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如果按照常规的新风机功能,建议业主控制!走热水和冷水,但是流量还是需要控制的,不然室内温度不好控啊!</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
皮皮鸟 发表于 2009-5-25 11:32:00
对于楼主的空调机组没有新风阀,建议增加吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ScholarZ 发表于 2009-6-9 16:46:00
<p>学习中</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lanyork 发表于 2009-6-17 10:26:00
送风机么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
shenhj 发表于 2009-6-19 15:30:00
<p>这次我这边有个项目也遇到类似问题了,新风机暖通专业的竟然没设计新风阀,空调机组竟然没有回风阀,请教高手这样对控制有什么影响吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
tswl2000 发表于 2009-6-21 21:07:00
<p>可以自己增加啊,本来新风阀及执行器都是 楼控来做的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zhbgst 发表于 2009-6-21 21:20:00
楼主应该是要说没有设计新风阀的的执行器吧?新风阀不可能不设计的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zhbgst 发表于 2009-6-21 21:22:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tswl2000</i>在2009-6-21 21:07:00的发言:</b><br/>
<p>可以自己增加啊,本来新风阀及执行器都是 楼控来做的</p></div>
<p>我认为楼控只管执行器的,新风阀是空调厂家自带的!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wcgdouble 发表于 2009-6-22 15:10:00
<p>看设计图咯&nbsp;&nbsp; 没就不管&nbsp;&nbsp; 有的就提出来&nbsp; 不做就不控</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wellslee 发表于 2009-6-23 12:30:00
没有新风不是很正常忙,那就不管它,人家没有这个设备,你还要控个屁阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zifeng003 发表于 2009-6-23 12:59:00
<p>没有新风阀的新风系统很常见,做暖通的都知道</p>
<p>这属于定新风量的,要求换气次数固定的场合(常见的医院手术室、病房)</p>
<p>这类的控制一般是控制水阀的开度。不能做风量控制</p>
<p>如果要求换气次数可以改变,可以考虑变频控制</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城