机房接地的标准...

[复制链接]
wscsk 发布于: 2009-4-28 15:08 1522 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房接地有什么样的标准啊

我用的是地凯的降阻电极,测试结果4-5欧之间

请问能合格吗?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
njwjg1218 发表于 2009-4-28 17:15:00

不合格

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jimk7908 发表于 2009-4-29 11:55:00
如果只接防雷一个系统 理论上是可以的,但是机房一般采用3地合一 就需要地阻小于1欧姆了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
阿尔 发表于 2009-4-29 14:02:00
不合格,机房接地一般是联合接地系统,根据规范,接地电阻必须小于1欧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaolaixp 发表于 2009-5-4 09:39:00
? 什么是3地合1?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jxchenglei 发表于 2009-5-4 17:10:00
不合格的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
slsj2018 发表于 2009-5-4 17:11:00
肯定不合格,3地合一的话电阻要小于1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
templar1st 发表于 2009-5-15 09:45:00
机房里为啥会用到降阻电极呢。。。不理解啊~楼主说下~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kangxi1698 发表于 2009-5-25 12:39:00

不合格

回复 支持 反对

使用道具 举报