方法一:功率及面积法 方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=Q1+Q2 Qt=S×P Qt 总制冷量(KW) Qt 总制冷量(KW) Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8) S 机房面积( m2)Q2 环境热负荷(=0.18kW/m2 ×机房面积) P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)精密空调场所的冷负荷估算指标电信交换机房、移动基站(300-350W/m2)IDC数据中心 (600-800W/m2)计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2)电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)标准检测室、校准中心 (250-300W/m2)UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2)医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2)
空调制冷量=设备发热量+结构散热(其他发热量可以用余量抵消 可不考虑)
设备发热量大概=功率的80% 结构散热量大概一平米150W
有一个估测公式,你可以去查下
如果你提供了机房IT设备负载功率、机房面积、机房管理员人数这些参数,就可以告诉你多大的总制冷量和显冷量。
我有一个项目,里面是一个库房,算起来是没有什么发热源的,400平方的库房放了两台40KW制冷量的精密空调,估计用处不大了呢,呵呵.
以前做过中央空调~~
精密空调是否按设备的量而定~~不考虑房间大小问题~~
如果机房设备发热量不到,可以按照功率密度进行估算,网上可以查到计算方法的;如果机房设备发热量过大,如小型机设备,那就要根据设备的功耗估算,APC有个估算公式可以参考!!!