千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

7400有一路防区找不到...

[复制链接]
zhangdonghai 发布于: 2009-4-27 09:49 338 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

7400XI主机  7436驱动  用一只LCD  7457 模块

系统分三路出去  周界一路  其他两路

1-8系统自带分区用电阻并联, 没用上

从9开始到17周界    20-28  30  31  40-44为延时 线路已经连接好,保证是正常的

9876#0

4058 01#

*

9876#0

0000 14  0001 21 0002 23

0039 01——0047 01

0050 02——0058 02  0060 02  0061 02  0070 02——0074 02(防区功能设置)

0419 00——0429 00  0434 00  0435 00  0436 00(防区扩充模块设置)

0291 00——0296 01  0297 11——0300 11 0301 01  0302 10  0306 01 0307 11 0308 11  (分区设置)

3420 10

*   

 

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhangdonghai 发表于 2009-4-27 10:08:00
距离都很近,加起来不超过500M
[此贴子已经被作者于2009-4-27 10:08:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fenguo 发表于 2009-4-27 18:04:00
距离都很近,加起来不超过500M
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-4-27 19:06:00
“线路已经连接好,保证是正常的”,话不要说得这么肯定吧,好多朋友都是这样讲,其实,问题有时就是出在线路上
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆