<p>敢问,如果别的系统全做完了,最后再做BA系统,会出现哪些可能性的问题或麻烦呢?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>期待老法师的指导!</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lyj9890 发表于 2009-4-28 16:14:00
<p>现场施工会变得麻烦,接电、打孔都不方便了。</p>
<p>调试倒不会受影响。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MWB1974 发表于 2009-7-14 14:45:00
<p>会有很多问题,有好多传感器不好安装了</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hope011 发表于 2009-7-16 20:59:00
支持,特别是空调设备阀门,传感器等东西不好安装了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ycbsz 发表于 2009-7-21 15:35:00
<p>我就接过这样的工程</p>
<p>麻烦得很啊</p>
<p>不过也有好处,就是用料上可以提要求了</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
追风 发表于 2009-7-22 10:39:00
<p>第一、BA系统设备清单中,安装在水管上的阀门传感器等最好在空调水管打压前装完,否则很麻烦(拆掉部分保温,割开水管,焊接阀门(法兰),重新打压,重新保温,费用较高)。</p>
<p>第二、机组、泵、照明等的状态点、故障点、手自动点和启停点需要在它们的配电箱内接线,配电箱内要提供这些点的无源触点。一般建设方订货的时候,如果不建设方提前出工作联系单说明这些自控要求,配电箱内是很少带这些点的;如果自己改箱子,需要加继电器,又要牵扯到费用问题。</p>
<p>第三、DDC箱体最好安装在机房内,或机组旁边,这样穿线配管都方便。</p>
<p>第四、如果DDC采用现场供电,那么只需要从控制室敷设手拉手联网线就可以了;联网线一定要在装修封顶以前敷设完毕,否则就有从吊顶内无法敷设的问题。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gstba 发表于 2009-7-22 11:26:00
<p>这个要看你选的产品了的 </p>
<p>假如你选的是分散式DDC, 小DDC可以就地安装的话 只需要布置一根通讯线 这个比较容易的,</p>
<p>要是大DDC 集中方式的话 你拉的前端管线就多了的 就麻烦了的</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>阀门的话 你要想办法的 否则 就不要调温了的&nbsp; </p>