老系统新增加一个变焦摄像机,机房出来到现场,三根线75-3,RVV2×1电源(220V),RVV2×0.75信号线(当时厂家送货错了没带屏蔽),大约100米左右,并线穿PVC管走的,接到解码器上,解码器出来一跟网线,其中两芯做电源12V,3芯分别做镜头的变焦 聚焦 公共,现在的问题是硬盘录象机控制镜头变焦停不下来,一点击放大就到底,相反也是,不是鼠标的原因,控制其他的没有问题,用的是PELCO-P协议,波特率9600,各位高手,请教一下是什么问题?

[此贴子已经被作者于2009-4-21 23:52:55编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
motboy 发表于 2009-4-21 21:58:00
先在近端试试好不好,如果OK,再控制线查看下,有没有接反呀,电源是几A的,是不是网线做的电源太细了,距离太长了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pyhghdq 发表于 2009-4-21 23:38:00
可能是镜头问题哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
guanyongdong 发表于 2009-4-23 17:43:00

最后查出是解码器的原因,摄像机的12V不从解码器上取电就行了