[讨论]关于TCP/IP转换器...

[复制链接]
qiuzhi 发布于: 2009-4-17 09:08 352 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
不知兄弟们有没用过TCP/IP转换器,我有个工程分一期,二期。一期,二期共用一个机房。厂家配了两个TCP/IP转换器。它的作用是不是将485转成网络地址,实现在一台电脑上一个软件上读取,下传记录,相当于双COM口一个软件管理?特别想问一下,厂家说一个TCP/IP转换器只能接一路485总线?是真的吗?假如一期门禁我分了2-4根总线,是否可以接在一个TCP/IP转换器上使用?虽然门禁文章中都说485只能串,不能采用星型,但实际工程中,星型好像也是可以的?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
数智国兴 发表于 2009-4-17 10:20:00
 星形网络是不行的,除非偶尔正好线路长度是波长的整数倍,没有反射波,否则根本不能用或时好时坏,而且找不到原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yutao9721 发表于 2009-4-20 09:04:00
TCP/IP转换器就是把485通信方式转换成TCP/IP通信方式。一个设备只能接一条485线路,如果接多条通信会很不稳定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wzm012077 发表于 2009-4-20 11:31:00
不要采用星行,数量少,线路短没关系,多了就会不稳定,而且很难解决,所谓TCPIP-485转换器就是通过其软件把转换器虚拟成电脑的COM口,对于一卡通的硬件设置没有任何区别,但是这种东西与电脑的物理COM口相比,稳定性差了些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qiuzhi 发表于 2009-4-22 15:33:00
谢谢各位。再问一下,用一条总线将控制器手拉手串联,如果总线长度超过1200米,是否需配信号中继器来实现更远距离的传输?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
biao3150 发表于 2009-4-22 16:34:00
如通讯不稳定,就要加中继器来用作信号放大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
门禁考勤专家 发表于 2009-4-23 13:57:00
TCP/IP我用过还可以呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nihaoma741 发表于 2009-4-25 10:20:00
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #cce8cf">路过。</font></p>