[求助]RVVP的屏蔽两芯线传485信号最多能有多远?
[求助]RVVP的屏蔽两芯线传485信号最多能有多远?...
[复制链接]
novatyr
发布于: 2003-9-15 16:10
870 次浏览
3 位用户参与讨论
电梯直达
用RVVP 2*0.5的屏蔽双绞线,两头是RS485总线传输云台控制信号,我知道理论值是1200米,那么在实际工程应用中,最多能传多远?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
jackyyang
当前离线
积分
41477
沙发
jackyyang
发表于 2003-9-15 16:57:00
不超过1000米就可以啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
uoe
当前离线
积分
1434
板凳
uoe
发表于 2003-9-15 17:07:00
还跟传输模块的驱动能力有关
回复
支持
反对
使用道具
举报
bianrong
当前离线
积分
49084
地板
bianrong
发表于 2003-9-16 13:28:00
远的建议用有源的。