[求助]请问为防止越级跳闸,机柜和配电柜的空气开关...

[复制链接]
gonda 发布于: 2009-4-10 10:41 2573 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

ups输出经过配电柜输出到各个机柜排,每个机柜排都有个配电柜输出到各个机柜,

曾经试过一个机柜的设备短路,导致该个机柜的的空气开关跳闸,同时ups配电柜输出到那个机柜排的空气开关也跳闸,搞到整个机柜排断电,请问如何选择可以避免两个同时跳闸?哪个机柜故障就只有哪个机柜的空气开关跳闸呢?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gonda 发表于 2009-4-28 04:48:00
哪位有空帮忙回答一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2009-5-4 16:46:00

规范在那儿,随便去查。这类的问题你不去通读,在审图过程中很容易被人问住的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xbs1234 发表于 2009-5-6 11:28:00

大小合适就行

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dxdx128 发表于 2009-5-9 21:28:00
应该开关选择合适就可以了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
supercaohe 发表于 2009-5-13 16:57:00
可以调整断路器的整定时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
templar1st 发表于 2009-5-14 11:06:00
看来两个空开的动作时间是后面那个快
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
陈志龙 发表于 2009-5-23 22:14:00
调一个后面开关动作快的,后面一个动作慢些的吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hexinhuai 发表于 2009-5-31 20:49:00
我装机房配电都直接不带漏电保护的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
flytreelbx 发表于 2009-6-9 16:13:00

服务器是不应该装漏电保护器的,通讯设备可以装漏电保护器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
走在岸上的鱼 发表于 2009-6-11 11:12:00

对这个问题,我也纳闷。。。

越级跳空开。 连总开都跳

 

回复 支持 反对

使用道具 举报