<p align="left"><strong><font face="楷体_GB2312" color="#3366ff" size="4">综合布线常用的公式</font></strong></p>
<p align="left"><strong><font face="楷体_GB2312" color="#3366ff" size="4">RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%<br/>m:表示RJ-45接头的总需求量 <br/>n:表示信息点的总量<br/>n*4*15%:表示留有的富余<br/>信息模块的需求量:m=n+n*3%<br/>m:表示信息模块的总需求量<br/>n:表示信息点的总量<br/>n*3%:表示富余量<br/>每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n<br/>L:本楼层离管理间最远的信息点距离<br/>S:本楼层离管理间最近的信息点距离<br/>n:本楼层的信息点总数<br/>0.55:备用系数<br/>6:端接容差<br/>在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3<br/>1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值 <br/>(平均值+5米)X点数=总长度 <br/>总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 <br/>+的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后 <br/>2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; <br/>每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) <br/>工作区水平布线计算: <br/>A:最近信息点距离; <br/>B:最远信息点距离; <br/>C:每层工作区信息点数量 <br/>每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C <br/>总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 <br/>(电子工业出版社 综合布线系统工程设计) <br/>3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) <br/>C每个楼层的用线量 <br/>F为最远信息插座离配线间的距离 <br/>N为最近的信息插座离配线间的距离 <br/>n为每层信息插座的数量 <br/>简单公式: <br/>1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 <br/>平均线长*信息点=需要的线缆总数 <br/>线缆总数/305=需要多少箱线 <br/>2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 <br/>箱数:线数x信息点数/305 <br/>3. (最远距离 + 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数。 <br/>其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 <br/>4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余</font></strong></p> |
|