跳转到指定楼层
我的系统是honeywell,上位机EBI,下面带20个DDC,其中有4个XL100,问题是通讯总是时断时续,当关掉2、3楼的两台XL100后,通讯又正常,请朋友指点。很急!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lijinlin 发表于 2009-4-3 10:11:00
<p>20个DDC,你是用几条BUS?传输距离有多远?I/F是用的BNA吗?</p>
<p>一般一条BUS最多挂16台DDC,你的BNA是2口的吗?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>lijinlin</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sendohwu 发表于 2009-4-3 23:07:00
<p>没事,我挂过28台!1个双口,挂了56个。Honey的东西很怪,这种情况我碰到N次了。1、控制器本身的问题,估计是通讯模块,你换一个试试;2、DDC的ID重了,我想不会是这种低级错误吧;3、下级总线(E-BUS)、或监控侧有问题,包括线路干扰和设备损坏。排除法去试试吧。我碰到过1个1000多点的系统,1个524A坏了,整个全下线了。具体原理不清楚,全是经验!但愿有帮助。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
invade119 发表于 2009-4-5 10:16:00
不是很明白&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gstba 发表于 2009-4-5 11:46:00
<p>你要是LON总线 是不是没有加匹配电阻啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zdmbj 发表于 2009-4-7 11:14:00
问题应该是出在XL100上面
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dongbingqing 发表于 2009-4-7 21:19:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hqwyl 发表于 2009-4-9 15:08:00
<p>换换XL100试试</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
王彥凱 发表于 2009-12-13 19:52:00
<p>不要超過24台ddc較好,通訊信號是否獨立配置emt管,通訊不要採用網狀</p>
<p>其中一台有問題就會影響整條bus</p>