千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

发一段SIEMENS 空调箱的控制程序,请大虾们指教...

[复制链接]
百琳1215 发布于: 2009-4-2 11:36 320 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<font face="Verdana">00010&nbsp;IF ("STX-41-1".EQ.ON.OR."SPX-41-1".EQ.ON) THEN RELEAS (@OPER,"STX-41-1", "VTX-41-1")<br/>00020&nbsp;IF ("FAX-41-1".EQ.OFF) THEN GOTO 30 ELSE GOTO 140<br/>00030&nbsp;IF ("SPX-41-1".EQ.ON) THEN GOTO 40 ELSE GOTO 200<br/>00040&nbsp;IF ("WINTER".EQ.OFF.AND."SUMMER".EQ.ON) THEN GOTO 50 ELSE GOTO 80<br/>00050&nbsp;LOOP (0, "DTX-41-1", "VTX-41-1", "SRTX-41-1", 300, 60, 0, 1, 50, 0, 100, 0)<br/>00060&nbsp;GOTO 220<br/>00080&nbsp;IF ("WINTER".EQ.ON.AND."SUMMER".EQ.OFF) THEN GOTO 100 ELSE GOTO 160<br/>00100&nbsp;LOOP (128, "DTX-41-1", "VTX-41-1", "SRTX-41-1", 300, 60, 0, 1, 50, 0, 100, 0)<br/>00120&nbsp;GOTO 220<br/>00140&nbsp;OFF ("STX-41-1")<br/>00160&nbsp;SET (0, "VTX-41-1")<br/>00180&nbsp;GOTO 10<br/>00200&nbsp;SET (0, "VTX-41-1")<br/>00220&nbsp;GOTO 10<br/></font>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suyang521 发表于 2009-4-8 17:36:00
<p>某些点定义的不够明确,另外程序编写的太冗长!可以精简!</p>