千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 你认为安防工程该干成啥样?晒晒你满意的工程图片 [打印本页]

作者: 红刷手    时间: 2009-3-30 20:23
标题: 你认为安防工程该干成啥样?晒晒你满意的工程图片

没别的意思,交流才有进步。开个贴,把大家认为做得满意的,或者说引以为傲的工程图片晒晒,一起学习,一起进步吧。

 

当然,划出个道道来,必须是经你自己的手或者你的团队完成的。

 

我先抛个砖吧。

 

下面这张图片,我在千家贴出来过,这是做中石油管道公司时候,安装防爆一体机,我采用的安装方式。

 

 

 

再来一张

 

[此贴子已经被作者于2009-3-30 20:25:34编辑过]

作者: chengongyujie    时间: 2009-3-30 20:31

不错

 


作者: 红刷手    时间: 2009-3-30 20:33

兄弟,关键是抛出个砖来,想引玉的

 

大家一起贴,相互学习嘛


作者: 游魂    时间: 2009-3-30 21:32

恕我直言,楼主这个防爆摄像机安装的有问题!!!

 

用了防爆摄像机罩,防爆云台,防爆接线盒,但那个接线箱确不是防爆的!!!难道你觉得这样施工没有问题吗?

 

而且设备的金属外壳没有接做接地,这也有问题!!!


作者: 红刷手    时间: 2009-3-30 21:47
以下是引用游魂在2009-3-30 21:32:00的发言:

恕我直言,楼主这个防爆摄像机安装的有问题!!!

 

用了防爆摄像机罩,防爆云台,防爆接线盒,但那个接线箱确不是防爆的!!!难道你觉得这样施工没有问题吗?

 

而且设备的金属外壳没有接做接地,这也有问题!!!

 

兄弟,我那个最左边的箱子,我没有告诉你它是接线用的吧?你从哪看出来我在那做过接线?只是过线用,当中并没有任何线缆的驳接。

你想,墙上一个洞里出来三根包括视频、电源、485控制在内的带铠电缆,不用这么一个箱子过渡一下,会多难看呀!

那个箱子,就只是一个过渡而已。我要不知道用防爆接线盒来处理防爆环境的线缆驳接,那我不是白混这么多年工程了吗?

再有,这个箱子外壳,是与走线缆的镀锌管连接在一起的,就不存在你说的没有接地了吧?

 

还有何疑义??


作者: 红刷手    时间: 2009-3-30 21:50
多点接地与统一接地,这个你该懂吧?好象无须我多说哦
作者: hnlyhbw    时间: 2009-3-31 08:08
不错
作者: archonvseva    时间: 2009-3-31 09:53

用的什么牌子的防爆系列????


作者: yfj171176047    时间: 2009-3-31 10:31

晒晒 你这个是中石油的油库部位装的吗?

 


作者: 城市边缘    时间: 2009-3-31 10:39
这种没装过
作者: daxin206    时间: 2009-3-31 11:15

看起来像管道阀室里装的。原来做过长庆的管道阀室。。不过没有楼主做的好看。(*^__^*) 嘻嘻……。我们是视频服务器+光纤到后端。


作者: 游魂    时间: 2009-4-1 21:41
以下是引用红刷手在2009-3-30 21:47:00的发言:

 

相请问相片中的黑色部分是什么,是线管还是铠装线缆?


作者: 游魂    时间: 2009-4-1 21:43
而且我在相片上也看不到你的防爆接线盒还有防爆云台和接线箱有跨接接地线
作者: 红刷手    时间: 2009-4-1 22:06
以下是引用游魂在2009-4-1 21:41:00的发言:

相请问相片中的黑色部分是什么,是线管还是铠装线缆?

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=312919&skin=0

 

当中说得很明确了


作者: 红刷手    时间: 2009-4-1 22:09

包括视频线、电源线、控制线,都是带铠的,铠一直到防爆接线盒里汇集一起,包括防爆云台的接地,通过铠回到控制室统一接地。

 

游魂,还有问题没?


作者: 红刷手    时间: 2009-4-1 22:11
至于这种防爆盒以及云台为什么不用外面弄个跨接接地,而用铠统一接进控制室去接地,你找个这样的设备图看一眼就知道了。
作者: 游魂    时间: 2009-4-3 22:11
呵呵,看了你给的链接中的内容和你接下来的说明文字!,我没啥问题了,谢谢
作者: syking    时间: 2009-4-6 01:30

看来是要多学习学习


作者: contlens    时间: 2009-4-6 09:31
防爆的要求工艺是很严格的哦
作者: jian2777    时间: 2009-4-7 10:57
做得不错,值得赞扬
作者: yuan_qd    时间: 2009-4-7 12:59
还不错,不过我也觉得那个接线箱应该用防爆的
作者: yuan_qd    时间: 2009-4-7 13:03
  一看照片就知道是专业人士干的活,我去楼主的博客看了,墙角支架+亚安云台,走线和安装都不错。现在市场上烂七八糟干监控的太多了,都是让他们扰乱了市场。
作者: navyang    时间: 2009-4-7 13:38
专业
作者: za816    时间: 2009-4-7 14:28
还是这个图,在好多地方看到过了。没有其它图了?
作者: za816    时间: 2009-4-7 14:31
想必楼主很得意这个工程、这个排线连接,
作者: kwlvjia    时间: 2009-4-7 15:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: krzz    时间: 2009-4-7 15:44
请低调.....学习
作者: clm234    时间: 2009-4-10 13:30

作者: 鼎隆智能    时间: 2009-4-10 14:18
工程能做的像艺术的时候。那就行了。。
作者: higoe    时间: 2009-4-10 15:47
不好看
作者: 红刷手    时间: 2009-4-10 17:01

各路神仙们,这个帖子的本意是想大家一起贡献自己工程中认为有代表性的图片出来,大家一起讨论一起学习,别光我自己唱独角戏了呀

 

抛砖的目的,是为了引玉的哈


作者: gy8905670    时间: 2009-4-10 17:21

不错支持

 


作者: wenyanet    时间: 2009-4-10 21:52

作者: 风雨无乡    时间: 2009-4-11 17:17
好,学习
作者: sunwayzhg    时间: 2009-4-11 17:42

学习






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2