请问,机房不安装静电地板,该怎么安装均压环啊?急~急~急~
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
z.x 发表于 2009-3-31 16:03:00
在墙体或水泥下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wenyabinbin 发表于 2009-4-1 08:58:00

具体怎么实施呢?谢谢!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z.x 发表于 2009-4-1 14:19:00
    首先要明确一点均压环是强电或防雷使用使用,既建筑物在高达一定程度时每3层安装一个的金属条带.你说的我估计应该是在机房防静电地板下面安装的局部等电位网(排)他的是起保护地与工作地,你的机房应该有地板\地毯一类的吧??按6~800的间距交叉敷在下面就可以了,我个人感觉用处不是很大.在接地做的比较好的时候这个是可以省略的.如果就是单纯的水泥地,也可以在墙体周围具地面2~400高度敷一圈外套PVC管槽可明可暗(在征得甲方认可的情况下做个样子给他看)
[此贴子已经被作者于2009-4-1 14:22:16编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wenyabinbin 发表于 2009-4-2 17:16:00
是机房的局部等电位网(排),防雷的。不过业主不打算在机房安装静电地板!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lijinfeng12 发表于 2009-4-2 22:31:00
 方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
z.x 发表于 2009-4-3 15:59:00

墙体开槽!!土建的均压环就是埋在墙里的.不了解你的情况如何.现在好多都不用做了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
rzliux 发表于 2009-4-3 17:25:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
alsky 发表于 2009-6-1 11:12:00
积分啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pisus 发表于 2009-6-19 10:19:00
外围做一圈等电位接地母排就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
telee 发表于 2009-6-19 10:35:00

我也不会

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lslx188 发表于 2009-6-19 13:31:00
以下是引用z.x在2009-4-3 15:59:00的发言:

墙体开槽!!土建的均压环就是埋在墙里的.不了解你的情况如何.现在好多都不用做了

支持  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
圐圙 发表于 2009-7-2 23:54:00
以下是引用lslx188在2009-6-19 13:31:00的发言:

支持  

支持

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tonyze 发表于 2009-7-18 11:58:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
草木木 发表于 2009-7-19 21:32:00
机房要均压环?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zf520 发表于 2009-7-19 21:42:00
紫铜带沿墙体做一圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wwj720 发表于 2010-3-16 16:19:00
沿墙体做一圈等电位接地母排
回复 支持 反对