CC408报警主机求助...

[复制链接]
fubee 发布于: 2009-3-27 22:25 674 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

第一次接触博世CC408报警主机,看不懂说明书,大侠帮下啊,在此多谢了!

 

我的要求很简单:24小时内,8个防区随时可以同时布防/撤防就可以了,其他的任何东西都不需要,不需什么编程。

 

我按说明书把接好了,通电后键盘指示等正常(通电默认:MAINS和AWAY指示灯,默认布防), 可是触发报警后FAULT指示灯就不停闪烁(系统有故障还未进行确认)和每秒一声短鸣,闪灯不亮(万用表量了,没有电压输出)。不知那里出了问题?

 

问下根据俺的要求是不是线接正确了就可以实现了,还有要什么编程?

 

非常感谢!fubee@163.com

 

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
黑人819 发表于 2009-3-28 09:36:00

1、你的问题出在没有接后备电池,要把后备电池接上才有电压输出。

2、八个防区要求能同时布撤防这一点,你把防区类型编为即时防区就可以了,具体操作如下:

  (1)按1234#进入到编程状态后

  (2)在地址:267(第一防区),274(第二防区)281(第三防区)288(第四防区)295(第五防区)302(第六防区)309(第七防区)316(第八防区)编程为相应的防区功能。如把所有防区编程为即时防区操作为:防区地址#0*即可。

   附: 防区类型:如果您用对射,就设成12(24小时盗警防区),如果您用其它的探测器请相应设成0(即时防区)请您把没有用上的防区接上相应的尾阻保持正常。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2009-3-28 11:16:00
楼上的讲得非常不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fubee 发表于 2009-3-28 18:46:00
以下是引用黑人819在2009-3-28 9:36:00的发言:

xwq2134 发表于 2009-3-30 14:30:00
楼上的讲得非常不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
baidubaidu 发表于 2009-3-30 14:43:00

学习了,不错!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
collionsly 发表于 2009-4-1 21:06:00
2楼的真是博世行家。简直是如数家珍,顶!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城