千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

图像有水平波纹是怎么回事(附图)...

[复制链接]
zycandy 发布于: 2009-3-24 20:25 5278 次浏览 45 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这是个造纸厂的监控项目,主要是照到机器的操作面。由于机器全是由很大的电机带动。会不会是因为这个呀。图片传不上来。

回复

使用道具 举报

已有45人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kinghope 发表于 2009-3-24 21:51:00
很有可能是因此产生的干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leonyang 发表于 2009-3-24 23:17:00
摄像枪坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
archonvseva 发表于 2009-3-25 10:55:00

  发帖心情 Post By:2009-3-24 23:17:00

摄像枪坏了

我晕~~~出现问题就是枪坏了???

我想应该是受到干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zycandy 发表于 2009-3-25 12:43:00

摄像机没问题,我试了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
笑帅 发表于 2009-3-25 12:51:00
有波纹基本上可以确定是干扰或BNC头的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhudi528 发表于 2009-3-25 13:18:00
是机器的电磁干扰吧,加一对抗干扰器试试,希望能帮你解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hyxhrb 发表于 2009-3-25 15:17:00

你的问题说明不详细啊!1、摄像机是集中供电还是前端供电!12v还是220v。

2、造纸厂机器不运转(也就是不工作,晚上)时!有没有波纹

3、一共有几路摄像机阿!是不是都这样还是就个别几路啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zetaoed 发表于 2009-3-25 15:23:00

干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xuewenlei86 发表于 2009-3-26 00:04:00

替换法测试一下就明白了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zycandy 发表于 2009-3-26 08:57:00
感谢各位的关注。摄像机全是就近取电接12V变压器,昨天我从机房放了一根220V的线过去也是一样的干扰,有可能不是电的问题。后来我又放了一根视频线不从1W伏变380V的变压器边上过(原先的都从它边上过)发现效果好了很多。所以可能是变压器的干扰,可是怎么解决呢。(改线路很麻烦)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
txdzy1016 发表于 2009-3-26 09:17:00
有两个方法可以试一试,一是将你的电源变压器用金属盒装起 ,另外就是加装一个抗干扰器.应该可以解决,个人观点,试一试看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zsj2234 发表于 2009-3-26 09:39:00

楼上的,别人的变压器你想怎么来就怎么来呀,

1、改线路,从你描述的来看,你的线路设计走向的时候就存在缺陷。

2、加抗干扰器,但这样可能只能改善图像质量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
SZDOWSE 发表于 2009-3-26 15:32:00
电磁干扰,特别有大型设备的工厂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
fudajunweihege 发表于 2009-3-26 15:47:00
强电干扰可能性大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
szbc1808 发表于 2009-3-26 17:20:00

你有干扰的视频图片吗?我保证你是了上面说有的方法到最后应该都不能解决问题。

我想知道你是用的什么摄像机不管哪个厂家的

还有用的是什么电源

视频线是什么规格的,

是全部视频都有干扰还是个别的有

还有监控点最远的里中心有多远

中心机房的设备有没有接地

好了就在这么多了。

有什么不明白的可以加我QQ我很少上论坛呵呵呵!

QQ:499745128

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ppldk 发表于 2009-3-26 17:34:00

1.把此头换到别的通道试试,如果还是这样,可排除通道问题。

2。加抗干扰器,有可能是电机产生的干扰。

3.祝你好运

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
csjtking 发表于 2012-7-4 13:54:00

我也遇到同样的问题,我做的工程也是一个厂区,塑料厂,其中有三四个摄像机有水平波浪条纹,其他的都很正常,车间里面没有问题,就是车间外面有问题,车间里面的生产设备在运行状态下 车间里面的摄像机都没问题,就是外面通道区域的摄像机有问题,奇怪了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
炎雷 发表于 2012-7-4 17:05:00
加入我的QQ讨论715168842
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
conquerym 发表于 2012-7-4 19:43:00
赚分走人
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆