[求助] 松江2002问题求助...

[复制链接]
DXJ1979 发布于: 2009-3-22 17:42 1733 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
松江2002问题求助
各位:小弟请教一个问题。松江2002联动型机器,第5回路共160点。因改造需删掉一些设备,有14号模块,还要67、90、158号烟感,该如何删除?系统的基本操作我是知道的,但是我听说松江的机器只能删后面的,有好的方法吗?有能指教的,小弟不胜感激!!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
DXJ1979 发表于 2009-3-22 21:27:00

谢了!!我就是这样做的,机柜了装了一串,不好跟业主解释,这个型号的机器真的是很不方便。没有别的办法了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
吴坤强 发表于 2009-8-16 20:55:00
我今天就看到一个2002的主机,他的14回路本来是给商场用的,现在商场撤了。他14回路里面的东西全都删掉了啊。就是全部都显示0.为什么他的又可以删呢?不过有时候他的14回路又会报故障。不知道什么原因。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大花猫1234 发表于 2010-5-23 19:53:00
不知道你这机器的版本是多少,应该在系统编程里有预留功能,把暂时不需要的设备号放到预留选项里,以后要用了再释放出来就行了。没必要在机箱按这些设备,也不会引起屏蔽灯常亮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhhzyt 发表于 2013-5-28 16:06:00
2002有预留功能吗????