基站综合防盗系统
联系人:熊先生 13616128389 QQ:290066942
近年来,各地通信基站频繁被盗,危害通讯网络安全,严重影响运营商社会形象,对经济和社会发展造成巨大损失。
通信公司通常使用的监控系统只是监测基站内的设备及环境,不能防护站外的设备:空调机组的室外机、基站用室外变压器、室外变压器到基站间的电力电缆;不能检测不法分子进入基站前进行的撬门、撬墙的行为。
基于此,我公司与通信公司联合开发出基站综合防盗系统,主要保护基站外设备的安全,效果显著,大大减少基站设备被盗的情况。
基站内部监控系统包括国内多家大型监控系统公司的产品,我司生产的防盗系列产品可以与他们的监控系统完全兼容,无须单独配置监控采集器,保证系统的一体性。
防盗示意图如下:
我公司的基站防盗产品主要包括:GCS-A空调防盗报警器、GCS-C电缆防盗报警器、GCS-D防撬门报警器、GCS-TS基站型变压器防盗报警器。以上产品在全国多个通信公司大量使用。
一、GCS-A空调防盗器报警器
特点:
1、 三重防盗设计,可有效防止空调室外机被整体搬移、偷盗或外壳被打开后内部设备被盗;当有告警发生时,本防盗器向监控系统发出告警信号,同时触发高分贝声光报警器以阻吓盗窃者;
● 防断线:本设备使用的防盗线路是缠绕在空调机组室外机组内部,要剪断室外机组的线路后进行室外机组盗窃必定也会剪断本设备使用的防盗线路,本设备将及时触发告警;
● 防短接:有的盗窃者对基站设备较熟悉,他们会把防盗线路短接或搭接后再进行偷盗行为;本设备采用多组线路检测法,能够有效避免短接或搭接;
● 防开壳:有的盗窃者是直接打开室外机的外壳盗内部的铜管及其它贵重的器件的情况。本设备在空调室外机箱内安装了接触开关,只要一打开外壳立刻会触发告警;
2、 三重防雷设计,保护本设备及与本设备有关联的监控系统与开关电源;
● 检测线路需要到达空调机组的室外机上,容易遭受雷击,本设备采用瞬态电压抑制二极管和光电耦合器可以有效防止感应雷;
● 本机输出到监控系统的告警信号采用继电器干接点隔离,确保监控系统不因本设备的接入而遭受雷击;
● 本机使用DC/DC隔离供电模块,确保与其它设备的电源隔离;
原理: 在空调外机内部安装触敏开关,使用检测线把触敏开关与GCS-A空调防盗器报警器连接起来,GCS-A能够设定、监视检测线的状态;如发现检测线当前状态与设定状态不符时,确认告警发生。
技术参数:
电源:DC12V DC24V DC48V可选;
耗电量:正常运行:10mA;告警:40 mA;
外型尺寸:100*73*22mm;
重量:70g;
二、GCS-C电缆防盗报警器
GCS-C电缆防盗报警器主要用于低压电力线路防盗报警,是基站供电线路防盗的理想产品。 采用先进的嵌入式微电脑技术和电力线载波及电力安全控制技术,无须改变原有线路,利用现有的基站电缆及监控系统就可实现远程报警及监控作用。
特点:可适用于各种电缆的防盗巡视监控作用,无论电力电缆是否有电,均能可靠监视。 采用线路防雷设计,有效防止雷电对设备造成损坏。具有现场声光报警及监控中心告警两种方式,有效的实现现场的阻吓及中心的统一管理。
原理:使用DSSS(直序扩频)的调制解调方式实现的基于电力线进行数据通讯的载波通信技术。如果GCS-C电缆防盗报警器的终端报警器GCS-CS不能收到远端控制器GCS-CF发送的信息,则说明GCS-CS与GCS-CF的通信电缆遭到破坏。
使用方法:将终端报警器GCS-CS安装在电缆回路的最末端(电缆进入基站的开关之前),在电缆回路的最前端(变压器配电箱处)安装远端控制器GCS-CF,一台GCS-CS配一台GCS-CF报警终端,两台设备之间无论哪一处电缆被切断, GCS-CS都将触发告警。
技术参数:
电力线载波频率:115KHz
通讯距离:300m-1000m(具体通讯距离视应用环境而定)
调制解调方式:DSSS(直序扩频)
GCS-CS: GCS-CF:
工作电源:DC12V DC24V DC48V可选; 工作电源:AC220(后备蓄电池可支持24小时)
耗电量:正常运行:10mA;告警:40 mA; 耗电量:10mA
外型尺寸:100*73*22mm; 外型尺寸:198*90*46mm
重量:100g; 重量:150g
三、GCS-D防撬门报警器
基站无人职守,部分基站经常遭到盗窃、破坏。其中的一种情况是撬门而入,盗窃通信基站内部的电池等重要设备。由于基站的地理位置等原因,打击、抓获此类犯罪很不容易。GCS-D防撬门报警器专门为此设计,它可以在不法分子开始碰撞、撬动门的2秒内发出报警,从而为基站维护人员至少多争取10-30分钟的预警时间,从而为抓获此类罪犯提供了有利手段。
特点:以前不法分子在碰撞、撬动门时,只要不进入到基站内部,基站监控系统内的红外、门碰等监控手段都不能感知到不法分子的犯罪行为。该报警器可以在不法分子开始碰撞、撬动门的2秒内发出报警。发现的时间更早,为基站维护人员争取更多的时间。同时与门禁配合使用,对合法进入的开门所产生的震动事件不产生告警。
原理:该报警器运用的是震动原理。正常情况下门是固定不动的,对门的碰撞、撬动都会使该报警器的状态发生变化。根据碰撞、撬动对门所产生的影响,多数情况下破门的方法是用工具撬动的。该报警器的设计是对左右的撬动、前后的碰撞、上下的触动都会产生感应。同时运用软件滤波,消除周围环境等的干扰,使得该报警器的信息及时、准确、可靠。
使用方法:该报警器有3对接线,一对是电源线,一对是告警干接点(可用跳线选择是短路告警还是断路告警),一对声光报警器输出接点(可使用设备的供电或者使用外部供电)。
安装方式:固定在基站门的内部锁位置的旁边即可。
技术参数:
电源:DC12V DC24V DC48V可选;
耗电量:正常运行:10mA;告警:40 mA;
外型尺寸:100*73*22mm;
重量:70g;
四、GCS-TS基站型变压器防盗报警器
特点:使用433M公用频段作为传输手段,内部自带后备电池与电源管理系统。日常工作可由交流供电,也可选配太阳能组件依靠太阳能供电。
原理:投入使用的变压器物理位置是固定不动的,如发生倾斜或震动,则说明正在遭受破坏。RTA防盗检测器能够识别这种倾斜或震动,通过无线传输向GCS-T信号接收器发送信号。由接收器GCS-S通过基站内的监控系统向监控中心发送报警信号。
使用方法:GCS-T(防盗检测器),固定安装在室外变压器的法兰下方;GCS-S(信号接收器),安装在基站内部。
技术参数:
1、无线通信工作参数
工作频率:433.1MHz;
调制方式:2-FSK,前向纠错;
发射功率:10dbm;
接收灵敏度:-110dbm;
通信速率:1.2Kbps;
传输距离:空旷地视距小于1000m;
天线:内置;
2、 GCS-T (防盗检测器)其它参数
震动传感器检测范围:垂直震动>2mm,倾角>30℃;
工作电源:AC 165V-265V, 可在线充电后备锂电池;
电池容量:700mAh;
电池寿命:满容量充放电500次;交流停电后,电池供电持续时间:20天;
平均功耗:0.6mA;
3、 GCS-S (信号接收器)其它参数
工作电源:DC12V DC24V DC48V可选
声光警报器功率:120分贝;(可选)
功耗:35mA;
五、GCS-GSM变压器防盗报警器
针对当前变压器经常被盗的情况,我公司开发了GCS-GSM系列型电力变压器无线防盗系统,该系统综合了移动通信技术、高压电子脉冲技术,红外传感技术、微波感应技术、地理信息系统(GIS)等先进技术、具有通信范围广(GSM网络基本覆盖全国)、传输稳定可靠、维护方便,弥补了传统集群式系统功率耗高、通信距离短、购买频点价格昂贵等缺点。为基站安防监控系统的建设提供了一种全方位、高性能、配置灵活的完整解决方案。
特点:产品内嵌工业级的GSM通信模块,采用高集成度的单片机作为控制核心,具有功能强,体积小,运行可靠。日常工作可由交流供电,也可选配太阳能组件依靠太阳能供电。
原理:投入使用的变压器物理位置是固定不动的,如发生倾斜或震动,则说明正在遭受破坏。RTA防盗检测器能够识别这种倾斜或震动;变压器低压侧接入的交流220V停电;接触传感器检测到防盗设备被拆卸;该系统在以上下情况会使用GSM通讯模块以短信的形式向监控中心发出被偷盗告警或报告变压器状态。
使用方法:GCS-GSM(防盗检测器),固定安装在室外变压器的法兰下方。
技术参数:
频 率:GSM 900MHz/1800MHz;
发射功率:CLASS4(2W)/EGSM900, CLASS1(1W)/GSM1800;
天 线:增益3dB,50欧姆;
布防方式:震动传感器,倾斜传感器,失电传感器;
电 源:交流220V±15%;
静态工作电流:200uA;
电池容量:1000mAH;
环境温度:-20℃ ~ +55℃;
响应时间:< 5S;
|