福克斯主机,艾礼富4光束探头,一共52个防区,昨天出现这种故障:布不上防,提示故障,复位的时候提示:15、35.。。。。。52防区未准备就绪。
今天出现另外一种情况:9、10、11、35·····52防区未准备就绪。
测了探头电压,没问题,供电正常。
请问是什么原因?如何解决?
使用道具 举报
你是用的福科斯FC-7448总线报警主机吧,你可以试着用万用表量一下总线的电压是否正常,如果不正常就要检测总线的线路问题,看是否有短路的现象,还有如果有几个模块坏了,也有可能影响整条总线! QQ:463356408
国产的
象这种情况,有2种可能,一个是探测器问题,另可能是扩展模块坏了,不接探测器,直接用模块接上去试,故障消除,就是探测器问题,发之就是模块问题,本人建议工程技术人员千万不要带电操作。减少故障最有效的办法。
FC-7448现在也有很多仿的 不能排除品质问题
这种故障我遇见过,应该是模块问题,如果是新安装的查一下模块的线接得是否正确。