[求助]福克斯红外报警故障...

[复制链接]
hualinli 发布于: 2009-3-9 15:40 1938 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

福克斯主机,艾礼富4光束探头,一共52个防区,昨天出现这种故障:布不上防,提示故障,复位的时候提示:15、35.。。。。。52防区未准备就绪。

今天出现另外一种情况:9、10、11、35·····52防区未准备就绪。

测了探头电压,没问题,供电正常。

请问是什么原因?如何解决?

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
黑人819 发表于 2009-3-10 11:03:00

你是用的福科斯FC-7448总线报警主机吧,你可以试着用万用表量一下总线的电压是否正常,如果不正常就要检测总线的线路问题,看是否有短路的现象,还有如果有几个模块坏了,也有可能影响整条总线! QQ:463356408

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cl2009 发表于 2009-3-10 15:02:00
    这是什么品牌
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
蓝夜流星 发表于 2009-3-10 23:24:00

国产的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Alarm110 发表于 2009-3-10 23:59:00
你把有故障防区,不接对射,直接把模块黄线和黑线接电阻,如故障消除,那就是对射问题,没有消除故障就是模块的问题,这是最简单的方法
[此贴子已经被作者于2009-3-11 0:00:14编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhkg 发表于 2009-3-12 16:19:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
美安福科斯 发表于 2009-3-13 11:22:00

象这种情况,有2种可能,一个是探测器问题,另可能是扩展模块坏了,不接探测器,直接用模块接上去试,故障消除,就是探测器问题,发之就是模块问题,本人建议工程技术人员千万不要带电操作。减少故障最有效的办法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
elinkwy 发表于 2009-3-13 11:24:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
RK 发表于 2009-3-13 15:47:00

FC-7448现在也有很多仿的   不能排除品质问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
凯旋在子夜 发表于 2009-3-13 23:32:00

这种故障我遇见过,应该是模块问题,如果是新安装的查一下模块的线接得是否正确。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
美安福科斯 发表于 2009-3-16 23:36:00
80%是模块问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yu0729 发表于 2009-3-17 11:25:00
看下总线是否短路,这个应该是总线连接的问题~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lnvfhp 发表于 2009-3-26 15:07:00
主机有问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cwyxf1015 发表于 2009-3-27 14:44:00
换主机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhengting000 发表于 2009-4-26 21:55:00
回复 支持 反对