千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 安防十年——出现了一个新、难问题。 [打印本页]
作者: dadall 时间: 2009-3-6 19:45
标题: 安防十年——出现了一个新、难问题。
同道的朋友们兄弟遇到了一个非常非常难解决的问题,
我有一个工地是道路监控的8公里长,设计的时候忘记考虑供电问题了(就是按普通路由设计的供电)但是实际情况是整条路没有地方取电,电源只能从中控室接入220V压降就成了大问题。现在愁死了。求高人高手指点、
谢谢了有热情的哥们跟我联系一下QQ:48915750
喝酒哦一定哦
作者: 齐兴同创 时间: 2009-3-6 19:52
顺根电缆吧
作者: dadall 时间: 2009-3-6 19:58
顺要顺的,应该怎么解决压降问题是大问题
作者: xzwzzjw 时间: 2009-3-6 21:24
期待中!!!
作者: linsme 时间: 2009-3-6 21:49
220V 8公里后电压会降到多少哦呵呵 如果剩一半应该就够用吧
作者: dadall 时间: 2009-3-7 00:06
谢谢,回头算算
作者: guomingy 时间: 2009-3-7 01:46
楼主的意思是否应用多粗的线啊?
那你的设备功率总共是多少?
假设你前端只装了一个摄像机功率=50W
你用220V交流电,电流就是0.23A
铜线电阻率为0.00175
8公里距离,若你用1平方的线,电阻=14欧姆
衰減电压为3.22V
你没有给出实际功率,又没提出电源线截面,怎么帮你算啊!
作者: wx198310 时间: 2009-3-7 09:08
k看看
作者: za 时间: 2009-3-7 10:32
7数有误,铜的电阻率为0.0175,根据国标
表7 电阻率
牌号 |
状态 |
体积电阻率ρ20,Ωmm2/m不大于 |
T1,TU1 |
R |
0.01707 |
T2,T3,TU2 |
0.01724 |
TU1 |
Y |
0.01750 |
TU2 |
0.01777 |
作者: luckyfruit 时间: 2009-3-7 11:44
一个摄像机功率50W 大哥 你是什么摄像机给我看看呗。
还有 8公里送22V只给一个摄像机供电 就是线径用粗点的4-6平方的,反正你最后也是个变压器。应该没什么问题
作者: caiyuan000 时间: 2009-3-7 11:49
是个难题,关注
作者: wlpht 时间: 2009-3-7 11:53
道路监控 应该不只又有一个摄像机吧
作者: 喜路宝 时间: 2009-3-7 12:40
如果是一个点就用太阳能电池加电瓶,成本还便宜,也稳定,如果是排列的多点只有拖电缆
作者: express2007 时间: 2009-3-7 13:40
我们公司曾经干过用太阳能的。其实效果还不错。刚开始计算少了,深圳有时候下雨天阴天连续2-3星期。后来增加电瓶,增加太阳能板的数量。基本上保证不断电。可以试试哦
作者: express2007 时间: 2009-3-7 13:41
忘了说一句,我们是每一个摄像机配一个电瓶2块80w的太阳能板。
作者: guomingy 时间: 2009-3-7 14:40
谢谢9楼的提点,那衰減应该是32.2V
10楼的大虾,红外高速球型摄像机的最大功率是多少??大侠???
楼主没有指明是多少个摄像机也没说明摄像机的类型,演算只是希望楼主知道计算的大概,用多少平方的线最终要楼主自己计算啊
作者: yzj771122 时间: 2009-3-7 15:17
学习ING
作者: 松下酷二 时间: 2009-3-7 16:19
学习啊
作者: jn7007 时间: 2009-3-7 20:51
有没有抬高电压的设备
作者: 抽刀断水 时间: 2009-3-7 21:10
以下是引用guomingy在2009-3-7 14:40:00的发言:
谢谢9楼的提点,那衰減应该是32.2V
10楼的大虾,红外高速球型摄像机的最大功率是多少??大侠???
楼主没有指明是多少个摄像机也没说明摄像机的类型,演算只是希望楼主知道计算的大概,用多少平方的线最终要楼主自己计算啊
呵呵..
问题比较麻烦,方法是对的.
作者: dadall 时间: 2009-3-7 21:46
有升压器,但是太不安全了。起始电压要升到几千W
作者: jzzzcl 时间: 2009-3-8 13:58
学习
作者: dadall 时间: 2009-3-8 19:32
大家跟帖呀,不跟就沉了。
作者: ysq_china 时间: 2009-3-8 20:38
学习中……
看起来比较麻烦,但要是用大的电线,成本是关键啊
作者: grahamtang 时间: 2009-3-8 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lomen105 时间: 2009-3-9 09:41
前端如果是24V,或者12V电的。其实可以考虑使用开关电源。
作者: ruiber 时间: 2009-3-9 11:34
邮箱ruiber@yeah.net
作者: loveme1986 时间: 2009-3-9 11:51
学习了………………
作者: liurunyu 时间: 2009-3-12 14:01
可以想想投入多点.
用太阳能供电.
作者: shidane 时间: 2009-3-12 14:18
关注中!
作者: shidane 时间: 2009-3-12 14:19
把设计的拖出去毙了,哈哈。
作者: BG7JWE 时间: 2009-3-12 14:32
楼主不是已经解决了吗?按照当初您的说法应该可行啊``
作者: vama 时间: 2009-3-12 14:59
有没有使用太阳能方面的方案,分享一下。谢谢
作者: zhudi528 时间: 2009-3-12 15:16
好帖
作者: nl417 时间: 2009-3-13 10:43
xuexi
作者: ccc506 时间: 2009-3-13 11:43
加个变压器
作者: 黄石防盗监控 时间: 2009-3-13 13:35
工地?
什么工地没有电啊
用多长时间啊
要不买个汽油发电机吧
作者: chengongyujie 时间: 2009-3-13 13:46
学习,感觉用太阳板加电瓶比较好。成本低,施工难度不大。
作者: 桃园一片 时间: 2009-3-13 14:05
如果点多(10点以上),可以考虑再走一根电力电缆。估计要10平方的线。如果少(10点以内)可以考虑太阳能供电方式,太阳能极板不用太大,要看摄像机功率和云台的动作的频繁度。估计100w以内应该够。蓄电池配的大一点100AH这样再考虑一些节电方式就可以了。估计在6k左右一个点(不含安装架和防盗设施)。
作者: naland1985 时间: 2009-3-13 14:07
实际问题就是比想象的复杂,受教了
作者: leebeidou86 时间: 2009-3-14 10:29
一听就头疼,电源有时候也是个大问题,唉
作者: sunnybay 时间: 2009-3-14 15:25
8公里,为了一个点,铺设一根电线??
还是用太阳能吧,还不够费劲的
作者: yeanan 时间: 2009-3-15 21:11
不错呢!!
作者: qqzhaohan 时间: 2009-3-15 21:32
有点迷糊
作者: wangdongbo 时间: 2009-3-16 14:41
用我的风能1好吧,太阳能+风能+网桥
QQ903374377
作者: paladin1698 时间: 2009-3-16 14:49
期待中.....我也想看看结果
作者: maiki 时间: 2009-3-16 14:56
在学习
作者: maiki 时间: 2009-3-16 15:13
学习中 。。
作者: feilong888 时间: 2009-3-16 17:05
搞个大蓄电池 摄像机功率有不大 做个现在路灯用的那中太阳能板 电池供电 不过就不知道碰上阴雨天怎么办了 呵呵
作者: 666fc 时间: 2009-3-16 19:24
就3种解决方法,1、拉220 或者380电过去,如果想节约电线钱就 380V过去,电压会衰减的,终端要加电压可变的变压器,2、太阳能、3,买发电机
作者: hnwhy87 时间: 2009-3-17 19:19
经验是不断积累的
作者: 车上监控 时间: 2009-3-17 19:35
路过,前来学习
作者: zhangzhen518 时间: 2009-3-17 19:36
学习了,,,
作者: caocaocao333 时间: 2009-3-17 20:30
加粗电线
作者: guomingy 时间: 2009-3-17 21:31
以下是引用666fc在2009-3-16 19:24:00的发言:
就3种解决方法,1、拉220 或者380电过去,如果想节约电线钱就 380V过去,电压会衰减的,终端要加电压可变的变压器,2、太阳能、3,买发电机
请问拉380v过去如何能节约电线钱?
是否一根380V火线、一根零线,所以线可以用细一点的?
又是否拉二根相线?但如何转换为220V,是否摄像机下就地接地当零线?
如果能摄像机下就地接地当零线,是否可独走一根相线(220V),用BV线就可以了?
搞得我脑里全是问号!盼有识之士释疑
作者: chengyu20 时间: 2009-3-18 08:13
说真的,8公里不算远的.
如果是临时用的话,建议你用发电机或从红绿灯\路灯等别的系统接用
如长时间用的话,建议你自己敷设线缆,费用可以在变更中加上!~~~~
太阳能没有用过!~~~不清楚
作者: xws56805250 时间: 2009-3-18 09:01
楼主
决绝了发个帖,大家分享一下
作者: sab001 时间: 2009-3-18 15:43
学习了
作者: 大连小桑 时间: 2009-3-18 16:07
学习ing!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: tonwei 时间: 2009-3-18 16:15
个人建议还是加太阳能板的划算一点
作者: gyljk93 时间: 2009-3-18 16:38
个人认为用太阳能的方法的确应该是最好的办法,在这种情况下再去拉线,施工难度及费用太高。
作者: monol108 时间: 2009-3-18 17:27
本人同意39楼的那位同仁说的,10个点以上你就甩线过去,10个以下就用太阳能吧,应该是个好的解决办法。
作者: 海波123 时间: 2009-3-18 21:52
个人建议还是加太阳能板的划算一点 ~!用蓄电池也不错!
作者: pengj125 时间: 2009-3-18 23:52
学习了
作者: rmc 时间: 2009-3-19 15:15
支持用太阳能……
作者: yaoqikun 时间: 2009-3-19 18:25
加线径
作者: kaige4891 时间: 2009-3-19 19:38
以下是引用guomingy在2009-3-7 1:46:00的发言:
楼主的意思是否应用多粗的线啊?
那你的设备功率总共是多少?
假设你前端只装了一个摄像机功率=50W
你用220V交流电,电流就是0.23A
铜线电阻率为0.00175
8公里距离,若你用1平方的线,电阻=14欧姆
衰減电压为3.22V
你没有给出实际功率,又没提出电源线截面,怎么帮你算啊!
大哥啊 你的电阻是在不通电的时候的阻值 啊 不能只要算的
作者: wmrocky 时间: 2009-3-19 19:56
太阳能供电这个在高速上现在用的是比较普遍了,而且效果还不错(顶载云台+18寸罩子,我以前用过的)
作者: jinyuetech 时间: 2009-3-19 20:00
学习
作者: zzffqqq 时间: 2009-3-21 16:12
期待中.....我也想看看结果
作者: guomingy 时间: 2009-3-21 17:09
以下是引用kaige4891在2009-3-19 19:38:00的发言:
你才是大哥,这是通电的电阻值,懂吗?
不懂?...如果你说:实际的情況不一样,没法计算,我同意,因为计算的前题为在指定温度,使用线缆的铜纯度因素,趋肤效应等,但我看你不像懂这个。
功率=电流平方x电阻,你就说这电阻是不通电的电阻值,这一条公式就有电流和电阻两个可变值,如何计算??
考电工本时就简单了,每一个题目就答:通电和不通电的电阻不一样,通电和不通电的电压不一样,通电和不通电的电流不一样,通电和不通电的功率不一样,通电和不通电的电容不一样...
答题纸内还有空间,就写:考电工,就是这么容易...
[此贴子已经被作者于2009-3-21 18:11:59编辑过]
作者: comcom123 时间: 2009-3-21 17:22
这确实是一个难题啊!
作者: kimiyu 时间: 2009-3-22 13:39
看看摄像机适配器的工作范围吧 只要不超出这个范围应该都可以的
作者: zllrsf 时间: 2009-3-22 14:21
我也遇到过这样的问题,学习学习,关注中!
作者: 没有余力伤悲 时间: 2009-3-25 10:26
好像之有太阳能比较方便了
作者: ysbm750 时间: 2009-3-25 10:38
技术性问题,学习。
作者: win0715 时间: 2009-3-25 10:44
太阳能供电的那位朋友,能否发些太阳能供电资料过来。邮箱:bobby111@tom.com。谢谢了。
作者: blueice2228 时间: 2009-3-25 10:45
也来学习一下
作者: kenbine 时间: 2009-4-2 15:38
学习了
作者: pumin 时间: 2009-4-2 17:00
呵呵 我最长铺过3公里的电缆220v的,刚开始我也以为会衰减的很大,到时候再转成24v的电压就会影响摄像机的工作,本想先铺起最后来想其他办法,但是幸运的是220居然没有这么衰减!我想你8公里衰减也就10v下来 再转成24v或12v 相对比例就下降了,我想应该是不会有什么问题的。
作者: 佛山小鸟 时间: 2009-4-2 17:32
用220V供电,再用12V开关电源就什么问题都没有啦啦队
作者: godsand 时间: 2009-4-3 10:29
太阳能
作者: linuxbag 时间: 2009-4-3 11:44
12v的开关电源上不是写着“160V-240V INPUT”吗? 衰减那一点应该不管事的
作者: zhaozhangmei 时间: 2009-4-3 11:48
学习啊
作者: wolfshao888 时间: 2009-4-3 12:19
好问题 学习中
作者: game0032 时间: 2009-4-3 13:15
后果怎么样了嘛
作者: sdruobilin 时间: 2009-4-3 15:32
还是用太阳能吧
作者: 车上监控 时间: 2009-4-5 19:57
前来学习,不错。。。
作者: segtianyu 时间: 2009-4-5 20:30
学习
作者: chengok 时间: 2009-4-6 10:56
这太简单了,这不好办?如果远端要DC12V,你找个宽电压输入的开关电源适合器,有些电源输入电压AC90V~240V左右了。要的话我给你找个电源适合器好了,联系anfangtech@gmail.com
作者: SOOT 时间: 2009-4-6 15:57
首先,用粗电缆5--8平方的电源线进行250V电压供电过去,到了8公里时电压估计也高不到哪里去了.然后近距离的摄像机用开尖电源(找宽电压开关电源从110V--280V)的那种.如果最近几个点实在不能解决,那你就只能到最后再用升压器进行升压.
作者: zyd772 时间: 2009-4-6 16:52
学习喽
作者: jian2777 时间: 2009-4-7 11:06
学习中!
作者: 13714526008 时间: 2009-4-7 14:50
老老实实整太阳能。
作者: 爱就爱了 时间: 2009-4-7 16:09
太阳能供电可以解决....
作者: 何里淼 时间: 2009-4-8 01:10
太阳能,高速路上都这么做!
作者: BG7JWE 时间: 2009-4-8 03:01
已经和楼主讨论过这个问题,我所提出的方案是:
平均把整个线路分为4个部分,按照以下方式布置220V的稳压变压器.
220V市电(A)-----------------500W稳压变压器------------------500W稳压变压器-----------------终端用电
其实这样的话会节省线材,用3*4平方电缆已经足够使用了`因为稳压变压器是带欠压保护及自动升压的,这样会很好的保护了整条传输电路的稳定性及标准性.其结构概念来自强电的城市供电系统.
希望楼主能在工程完工后把相应的办法告诉大家,看看是使用那种办法.谢谢
作者: okokwxy 时间: 2009-4-9 19:11
我发的有计算软件你可以下载
作者: 10584555m 时间: 2009-4-10 12:11
以下是引用guomingy在2009-3-7 1:46:00的发言:
楼主的意思是否应用多粗的线啊?
那你的设备功率总共是多少?
假设你前端只装了一个摄像机功率=50W
你用220V交流电,电流就是0.23A
铜线电阻率为0.00175
8公里距离,若你用1平方的线,电阻=14欧姆
衰減电压为3.22V
你没有给出实际功率,又没提出电源线截面,怎么帮你算啊!
同意这个说法
作者: gslzjyd 时间: 2009-4-10 13:52
学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |