 <strong>1. 要确认电缆的拉力</strong>
<p>  当电缆在两个终端有多余时,应该按照需要的长度将其剪断,而不应将其卷起并捆绑起来。电缆的接头处反缠绕开的线段距离不应超过2厘米。过长会引起较大的近端串扰。在进行认证测试的时候,NEXT近端串扰就无法通过了。在接头处,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外。因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分,会使接头和模块之间端接不牢靠。在电缆接线施工时,电缆的拉力是有一定限制的,一般为9公斤左右。请和电缆的供应商确认其拉力,过大的拉力会破坏电缆对绞的匀称性。</p>
<p><strong>  2. 打线技巧要规范</strong></p>
<p>  有些施工工人在做条线的时候,并不是按照568A或者568B的打线技巧进行打线的,而是按照1、2线对打白色和橙色,3、4线对打白色和绿色,5、6线对打白色和蓝色,7、8线对打白色和棕色,这样的条线在施工的过程中是能够保证线路畅通的,但是它的线路指标却是很差的,特别是近端串扰指标特别差,会导致严重的信号泄漏,造成上网困难和间接性中断。因此,项目经理一定要提醒制作工人不要犯这样的错误。</p>
<p><strong>  3. 抗干扰有方案</strong></p>
<p>  在<a class="fllink" href="http://product.yesky.com/catalog/2331/" target="_bank">综合布线</a>系统中,水平线缆的管路尽量采用钢管,主干线缆的敷设尽量采用桥架,然后在施工的过程中,做好钢管与钢管之间、钢管与桥架之间、桥架与桥架之间的接地跨接工作。这样的管路,我们再将非屏蔽线缆和大对数线缆敷设其中,可起到有效的屏蔽作用,减少外界干扰对综合布线系统信号传输的影响,弥补非屏蔽布线系统的不足。</p>
<p><strong>  4. 线槽最好安装在吊顶内</strong></p>
<p>  在安装线槽时应多方考虑,尽量将线槽安装在走廊的吊顶内,并且去各房间的支管应适当集中至检修孔附近,便于维护。集中布线施工要赶在走廊吊顶前即可,不仅减少布线工时,还利于已穿线缆的保护,不影响房内装修。一般走廊处于中间位置,布线的平均距离最短,节约线缆费用,提高综合布线的性能(线越短传输的品质越高),尽量避免线槽进入房间,否则,不仅费线,而且影响房间装修,不利于以后的维护。</p>
<p><strong>  5. 分清大对数电缆的线序</strong></p>
<p>  在实际的施工中,经常会碰到25对或者100对大对数线缆的打接问题,不容易分清,在这里,为大家进行简单的参数。以25对线缆为例说明。线缆有五个基本颜色,顺序为白、红、黑、黄、紫,每个基本颜色里面又包括五种颜色顺序,分别为蓝、橙、绿、棕、灰。即所有的线对1~25对的排序为白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰……紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰。</p>
<p>  对于100对线缆里面用以25对线缆为例说明。100对线缆里面用蓝、橙、绿、棕四色的丝带分成四个25对分组,每个分组再按上面的方式相互缠绕,我们就可以区分出100条线对。这样,我们就可以一一对应地打在110配线架的端子上,只要在管理间和设备间都采用同一总打线顺序,然后做好线缆的标识工作,就可以方便地用来传输<a class="fllink" href="http://product.yesky.com/catalog/4065/" target="_bank">电话</a>了。</p>
回复

使用道具 举报

已有75人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tangguoyu 发表于 2009-3-4 16:17:00
看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
graduate2007 发表于 2009-3-7 17:15:00
好贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xwq111 发表于 2009-3-7 19:38:00
25,100还没看见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
longjingcha 发表于 2009-3-7 20:19:00
由施工经验,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
astorzhao 发表于 2009-3-8 19:44:00
<p>楼主讲的真好,学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wycel 发表于 2009-3-8 19:52:00
<font face="Verdana">技术方面较强</font>,值得一看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hzydq 发表于 2009-3-8 22:40:00
<div id="textstyle_5" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">由施工经验,学习 </div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gogozgl 发表于 2009-3-9 09:08:00
好贴啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ensignluck 发表于 2009-3-9 09:46:00
<p>精彩 1、2、5点是做合格工程必须的 值得注意</p>
<p>3就要看造价了 知道用什么好 可要是甲方不给钱也没办法啊 我就碰到过甲方让用110的PVCC管走吊顶里面的</p>
<p>4就要看装饰单位的配合了 </p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qingfei 发表于 2009-3-9 15:20:00
看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
winncdr 发表于 2009-3-9 16:46:00
<p><strong>的确看甲方的造价&nbsp; 不然啥也白说</strong></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hapai 发表于 2009-3-10 11:14:00
还是有点实际经验的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
2badao 发表于 2009-3-10 11:20:00
学习中,任何经验都是有参考意义的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhanghuahua 发表于 2009-3-11 14:43:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
chengxm0520 发表于 2009-3-11 14:54:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
一天又一天 发表于 2009-3-11 22:41:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ruan8221 发表于 2009-3-12 09:20:00
讲得不错,学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hanxiaona 发表于 2009-3-12 11:25:00
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ruoshui3 发表于 2009-3-12 11:51:00
<p>大对数电缆,俺做过,楼上说的很对。不过就那几个颜色,细心点,就不会出问题了~</p>