布线你懂吗 发布于: 2009-3-2 13:33 546 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在有两个高速球机,云台只能左右控制,不能上下控制,其它什么都好使。

以前有两台正常。后加两台都一样的问题。协议我都换过了,485接口我也检查过了。

可就是不好使。不知道是软件的问题还是别的什么问题?/

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jwdtb 发表于 2009-3-2 13:37:00
再加一台电脑主机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
布线你懂吗 发表于 2009-3-2 13:38:00
不可能吧。加主机是什么道理呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
冷静01 发表于 2009-3-2 13:39:00

排除云台问题了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
布线你懂吗 发表于 2009-3-2 13:41:00

云台自检正常。

有人说是把485通讯设备并连一个120欧的电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
布线你懂吗 发表于 2009-3-2 13:51:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
布线你懂吗 发表于 2009-3-3 09:05:00
高手来。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hehecm 发表于 2009-3-10 11:16:00
以下是引用布线你懂吗在2009-3-2 13:41:00的发言:

云台自检正常。

有人说是把485通讯设备并连一个120欧的电阻。

这是什么原理啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
桂环军团 发表于 2009-3-10 11:21:00
将云台拆开,重新触发形成开关!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yeanan 发表于 2009-3-15 21:28:00
顶一下哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xiabinlove 发表于 2009-3-25 17:28:00
`
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lsrhhy 发表于 2009-3-26 11:10:00

主机没问题,485控制信号也正常,在最后一个云台加个120欧的电阻匹配下吧,

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hanpo8303 发表于 2009-3-27 19:24:00
???????/
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
arben 发表于 2009-3-27 19:49:00
同样是协议不兼容问题(球机板)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
a39478507 发表于 2009-3-31 16:09:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
networkhu 发表于 2009-3-31 16:42:00

哥们,麻烦解释一下是什么原因

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
pyliuqiang 发表于 2011-9-30 22:48:00
新人,跟各位学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yuchunjie 发表于 2011-10-1 00:21:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
yuchunjie 发表于 2011-10-1 00:21:00
学习了
上星期公司做了一个校园网,有个机房的网络有问题,是一个60台计算机的学生机房.我去看了看,按照习惯先ping了一下,发现网络不通.测试了下线路.OK的.看看计算机的网络设置.没有问题.询问了下管理机房的老师,回答说安装好之后全部测试过了的,所有的计算机都能连上网络的,第2天开机就不能使用了. 线路正常,计算机的配置也没有问题,就检查了下交换机,发现有个交换机出现了问题,不能传输信号了,但面板的指示灯正常.更换了.了事. 以为事情解决了,第2天又接到电话.网络又出现同样问题. 检查过后发现,交换机又"报销"了,不敢在草草换上了.拿万用表测试了电压,正常.检查稳压电源也是正常的.正奇怪时,同事说前2天打配线架时被电了一下,当时以为是静电,没太在意. 检查配线架.正常.检查数据线时,发现有交流114V电压! ???数据线布放时穿管了的,并且和电源线保持了足够的安全距离. 测试计算机外壳金属部分,112V电压.原来是通过计算机传到交换机的.检查插座的地线.发现和火线\零线都存在110V左右的电压.检查了地线后发现,地线已断. 将地线重新连接好之后,地线和火线恢复220V电压.把交换机换上.网络正常. 同事问我,以前也做过没有接地线的网络啊,怎么没有出现问题呢?我想大概是因为以前都是用的机柜吧,并且由于机柜也没有接地,就算存在有漏电,但是整个网络和计算机都带上了电压,互相之间电位差就没有了.而这次安装的是墙挂的墙柜,那么交换机等于是接地了的,和数据线存在114V的电位差,烧毁了交换机内部的芯片,所以网络当然不能连接了. 希望新人们在做网络时一定要注意确保接地的可靠,不然也会付出惨痛的代价的(毕竟2个交换机还是小数目,如果出现人员的伤亡就