下面以实际计算说明一下:
以APC的UX5000UPS为例。电池为48V电池组,实际负载为3KVA,则电池放电流应在70-75A。UPS设置的电池放电终了电压在42伏左右。连接UPS与电池的导线选用10平方毫米。
如果线长为2.5米(两根线为5米)。经计算电阻值为0.0085欧,降掉的电压为0.0085X75=0.64伏,是可接受的。
如果线长度为15米,则线路电阻值为0.051欧,降掉的电压为3.8V。当UPS端检测到输入电压为放电终了值42V时,电池端的实际电压=42+3.8=45.8伏。因此损失电池容量约40%左右。是没法接受的。如果必须15米可以用50平方的导线代替10平方的导线,则线路压降可在0.8V左右,是可接受的。