云台故障出现有可能存在以下几方面的情况 1、无法控制云台 2、无法控制解码器 3、解码器的信号指示灯不工作 4、部份功能无法实现 分析:码转灯不闪 软件设置(灯不闪,主要是解码器未进行工作,先从软件设置着手解决这个问题) 1、软件中的解码器设置(解码器协议、 com 口、波特率、校验位、数据位、停止位) 2、更换一个com口(检查 com 口是否损坏), 3、硬件,如上述设置后,还是无法正常使用,打开九针转 25 针转换器接口。检查接线是否为 2-2,3-3 等等如果正确,检查解码器电源是否正常(可用万用表进行电压和和电流测试(9v,500ma)),没有问题可判定码转换器己经损坏。
无法控制解码器
解码器中无继电器响声。 1、检查解码器是否供电。 2、检查解码器是否收到了485输出信号。 3、检查解码器协议是否设置正确。 4、检查波特率设置是否与解码器符合(检查地址码设置与所选的摄像机是否一致(详细的地址码拔码表见解码器 说明书 )
5、检查解码器与换器之间的接线是否接错(1-485a,2-b;有的解码器是1-485b,2-a) 6、检查解码器工作是否正常(解码器在设置好后需要断电重启,是否有自检声;软件控制云台时,解码器的 up,down,auto等端口与 ptcom 口之间会有电压变化,变化情况根据解码器24v 或220v而定,有些解码器的这些端口会有开关量信号变化),如有则解码器工作正常,否则为解码器故障 7、检查解码器的保险管是否己烧坏。
无法控制云台 1、检查上面第六项是否正常。 2、解码器的 24v 或 220v 供电端口电压是否输出正常。 3、直接给云台的 up、down、与 ptcom 线进行供电,检查云台是否能正常工作。 4、检查供电接口是否接错。 5、检查电路是否接错(老解码器为 up、down 等线与 ptcom 直接给云台供电,各线与摄像机及云台各线直接连接就可以了;有的解码器为独立供电接口。
|
云台控制的部份功能无法使用 1、界面上无法操作(无法点击或点击无任何响应); 2、安装相应的云台控制补丁程序; 3、点击时码转灯亮或解码器里面有继电器响,但部份功能无法控制; 检查无法控制的功能部份接线是否正确、云台、镜头等设备是否完好、解码器功能端口是否电压、开关量输出是否正常; 4、控制时云台动作不正常; 如出现转动无法停止情况,首先单独对该端口进行测试(直接向该端口通电,进行控制)如正常,则检查解码器对应的端口是否工作正常。