有个工程,原想用光端机把总线信号传回,现在线已布好,无法更改了

看了论坛上的贴,有人说博士的DS7400有转换模块,但是转成的485信号不好,会有丢失

还有人说要用双向485端口才能传,这点我相信。因为总线上的信号是双向的,主机会巡检查地址模块,地址模块也要反回信号给主机,所以是双向的。

有在工程中实际用过,最后整么解决,请高手指点一下。

工程急,加我QQ聊:25719942

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
subzero 发表于 2009-2-23 11:53:00
用双向484光端机传输,BOSCH的转换模块要用上。应该是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
humphrey 发表于 2009-2-23 11:57:00
这个要转的话比较麻烦,理论上可以实现,MUX先转成485然后用光,在把光转回485再转MUX.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
不是定理 发表于 2009-2-23 23:48:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
不是定理 发表于 2009-2-23 23:48:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
不是定理 发表于 2009-2-23 23:49:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
不是定理 发表于 2009-2-23 23:50:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
不是定理 发表于 2009-2-23 23:51:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
不是定理 发表于 2009-2-23 23:51:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hegs6612 发表于 2009-2-24 14:04:00
顶!成星抄表
[此贴子已经被作者于2009-2-24 14:05:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
狂风vida 发表于 2009-2-24 17:17:00
 可以的,使用ds7426转换模块,我用过很多,基本是周界使用,但是7400主机好像比较挑光端机,有的光端机就不行,还有一个缺点,就是遇到雷雨天气ds7426模块容易坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yu7801 发表于 2009-3-16 00:35:00

工程完工,谢谢大家的关注,在此总结一下:

论坛中的各位大佬都提出过看法,且都是对的。通过7426可以把MUX总线信号转成485信号,但这个485信号不是标准的信号,但光端机也能传。博士技术工程师的态度是默许,但不支持,说是有可以会有数据丢失,也就是说可能会存在误报或是漏报的可能。信号丢失的概率有多大,博士不回答。厂家的态度是可以用,但不支持用,如果用户用了,后果自已负责。

我们在实际使用的时候发现,光端机的数据交换量非常用的大。分析后认为,是主机不断的向模块发出巡检信号,模块也不断的反回信号。

实际使用可能出乎所有人意料,我们的报警系统使用两天后,有一个7426模块不知道什么原因坏掉了。确认原因后,鉴于验收日期紧了,无法再等到厂家更换设备,所以我们挖开100多米的路面,布了一条总线回到监控中心。不过有一点是比较奇怪的,我们整个小区围墙的总周超过1500米,没有回放大设备,用的是RVVP2*1。0国标线材,南宁天网的,估计刚开始的时候行,几个月后就不一定行啦。

 

总结以上,我个人认为:

1、可以用光纤传,但是建议不用视频光端机,建议用工业级的数据传输器。此传输器需要两蕊光纤,一收一发;

2、用光端机传须用带双向485数据的;

3、能用总线传时就不要用光端机;

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
limonet 发表于 2010-11-22 15:51:00
加拿大枫叶EVO+ZX16/32S+ZC1S就可以实现光纤稳定传输。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
发表于 2012-3-27 13:41:00

将报警主机的报警信号用网络传输可以吗,有没有限制啊?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
z24225021 发表于 2012-5-24 12:46:00
这个要转的话比较麻烦,理论上可以实现,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城