为啥要铺设保温棉呢?
当然先做线槽,再铺保温棉。
如果机房制冷采用精密空调是下送风、上回风的方案的话,且机房位于二楼以上,那么必须要在地上铺保温棉。否则楼下天花板会产生冷凝。
问这个问题的人应该不是搞机房设计的吧......
这么简单的东西还需要问......常识来的啊.....
线槽下面也应贴保温棉吧
先做什么都无所谓 关键是 线槽最后不能安装在保温棉上
第一 线槽安装不稳定
第二 导致线槽内的热量不容易散发出来
如果是软的那种保温棉,那就绝对是先做线槽,再铺保温棉,保温棉要从线槽下面穿过去,再把接缝处用胶带胶起来;如果是硬的挤塑泡沫保温板,那也是先铺保温板,再倒混凝土,然后装线槽的。
如果先铺保温棉,再布线槽,会造成很多问题:1、线槽不好固定;保温棉会被破坏;3、产生灰尘很多,又要吸尘搞卫生。
至于活动地板安装顺序,也是在铺了保温棉以后才装的,一般是把保温棉划破后把地板支架放进去,装好地板再把划开的口胶好。
10楼的,你要做过机房现场,就不会这样说了。
先做保温
有这么大争议啊,其实先做什么可以
到底先做什么?