有关UPS的问题请教各位...

[复制链接]
xshandy 发布于: 2009-2-20 08:30 1074 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位老大:

 

  现有两台IBM服务器(x226系列),打算做个UPS保护它俩,只需要延时15分钟左右,突然断电后,UPS可以延时到正常关闭系统就OK!单UPS能不能达到效果啊!请各位指教下!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sinolx 发表于 2009-2-20 09:45:00

一台小功率UPS就可以。

选一台2K的机架式UPS,内置电池如果不够的话,再加一个电池包。自动关机需要安装关机软件。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xshandy 发表于 2009-2-20 10:17:00

谢谢了,大概需要几多钱啊?我在上海松江,有做这行的朋友给我个信息!

 

QQ:gwsales@live.cn

mail:xshandy@163.com

      info@gwsolar.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ruoshui3 发表于 2009-2-22 13:44:00
只要就算下就能得到UPS 得容量了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yu7801 发表于 2009-2-22 23:22:00

十五分钟,用得到2K的吗

我看用山特的MT1000就可以了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
vickixzz 发表于 2009-4-23 10:17:00
1k足以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
suzyi 发表于 2009-4-30 11:13:00

1k够了,两台服务器才多大的功率啊。把电池算出来就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
一任群芳妒 发表于 2009-11-11 09:46:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jianjun1986 发表于 2009-11-12 11:13:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hzcmj 发表于 2009-11-17 13:23:00
1K的机器加关机软件就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kandy1981122 发表于 2010-1-25 11:12:00
买一台3KVA机柜式UPS就可以解决你的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
motomoto760 发表于 2010-3-1 15:27:00
可以啊,使用APC的就可以,UPS本身带由软件可以设置的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qq449886 发表于 2010-3-10 19:46:00
1K的机柜式UPS不就可以了吗?
回复 支持 反对