千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有线电视线与网线放线时需屏蔽吗?...

[复制链接]
瓜瓜 发布于: 2003-9-5 09:44 1086 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
麻烦各位大侠:
      在布线时,有线电视线与网线需要屏蔽吗?


回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2003-9-5 09:45:00
不需要~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
瓜瓜 发表于 2003-9-5 09:52:00
理论上也不需要吗?验收时汇验收这一项吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
千织万缕 发表于 2003-9-5 09:55:00
可以通过验收!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
瓜瓜 发表于 2003-9-5 09:59:00

我现在甲方要求屏蔽,可是这个工程施工起来很困难,我想找找有没有文字方面的规定来回复甲方
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jdwjzandsp 发表于 2003-9-5 10:19:00
验收时通常不会有此项,只要网络和有线都连通,各自的数据测试都通过,该是没问题的

但书面规定就靠你找了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
瓜瓜 发表于 2003-9-5 10:29:00
通常这些规范在哪找呀?总不能挨页翻书吧?
能不能请各位帮帮忙呀?
谢谢啦!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
HUHU 发表于 2003-9-5 10:31:00
12.3.4允许综合布线电缆、有线电视电缆,监控系统电缆合用金属电缆桥架,但不同系统的电缆宜用金属隔板分开,分侧布设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
瓜瓜 发表于 2003-9-5 10:49:00
谢谢!!!
能告诉我那本规范吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
千织万缕 发表于 2003-9-5 10:52:00
我在文件交流中心传了~弱电设计规范及验收规范~~去找找吧!!别忘了顶下~~~~呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
瓜瓜 发表于 2003-9-5 10:54:00
感激涕零!!
谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
luobiao 发表于 2003-9-5 13:26:00
GB50312,综合布线的施工验收规范,网线属于综合布线中的内容,按规定是非屏蔽双绞线要求在金属管或金属桥架内进行穿引,否则要求与电线的间距会很大;而屏蔽双绞线要求间隔距离就可以近一些。有线电视线是属于屏蔽类的,与一般网线放线时是不需要屏蔽的,但常规施工设计中,他们是分别走不同的桥架的,不应该走在一起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
慕童 发表于 2003-9-5 15:15:00
你可以在综合布线的金属桥架中加分隔板!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sos1176 发表于 2003-9-10 15:48:00
最好问一下甲方的想法。其实规范中没有要求,就完全没有必要去做了,主要是没有意义。
回复 支持 反对

使用道具 举报