有谁知道大概的机房设备的能耗...

[复制链接]
aatyfth 发布于: 2009-2-3 08:29 3681 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有谁知道大概的机房设备的能耗???比方说交换机、路由器、服务器等等,给个大概值就好

 

回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dllaolin 发表于 2009-2-10 10:34:00
不同品牌及型号的设备能耗应该不一样吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
落失的 发表于 2009-2-11 16:03:00
我也想知道,一般密度的机房里,每个机柜的平均功耗大概有多少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zxyb521 发表于 2009-2-27 20:52:00
功率计测吧 然后++
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cxshwb 发表于 2009-3-10 16:03:00

兄弟能问到这些问题,说明在机房设计上已经比较动脑子了,感觉我们现在机房设计行业的现状是:做机房工程的很多公司是做装修或者电气起家,对将来机房内要摆放的主要设备并不了解,这就造成很多机房设计公司做出的设计在配电、网络线路、设备布局等方面做的很不贴切。兄弟就曾经碰到很多人问我服务器机柜是干啥的,交换机房是干啥的,服务器是啥,交换机是啥......搞得人哭笑不得。

建议各位做机房设计的朋友多了解了解机房内的常用设备。

就楼主提出的问题,在这里做一个笼统的回答,确切的数据根据要实际情况实际对待了(毕竟服务器、交换机等有有很多种类别)

1、关于服务器,通常单电源塔式服务器可以按照500W来考虑功率,单电源机架式服务器按1KW来考虑功率,其他服务器如刀片式、小型机等等要具体对待(功率往往很大,设计配电时一定要特别对待)

2、关于网络交换设备,通常网络交换设备的功率都很小,大型路由器的功率通常在2KW以内,常见的在0.5-1KW左右,核心交换机(机框式)也是这样通常在1KW-3KW不等,至于普通交换机则功率很小,基本都在500W一下。

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
vama 发表于 2009-3-12 15:08:00
基本上把,所有用电的设备功耗累加, 用电设备的功耗,可以参考产品手册。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
weigao 发表于 2009-3-17 16:45:00
产品手册上都有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
juyifa 发表于 2009-3-28 13:19:00
以下是引用cxshwb在2009-3-10 16:03:00的发言:

 有的普通交换机不会超过100w,电脑400-500w,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
henxiaoxiao 发表于 2009-3-31 21:23:00
5楼的兄弟说的非常正确!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
千千岩 发表于 2009-3-31 21:47:00

5楼,赞一个! 。

机房设备能耗,不但与电气设计有关,和空调系统设备选型也密切相关,像风管结构,截面积,防静电地板高度,也需要机房装修工程配合。地板超过300H, 下面就该考虑消防告警探测了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
aoxiang999999 发表于 2009-4-1 19:22:00
可以上网上搜一下你这个机房要安装的设备的参数,上面都有的,然后加起来就哦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wanghb 发表于 2009-4-7 00:18:00

如果要估算的话,一个机柜(里的所有设备)可以考虑3-4kw的能耗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
andylee4688 发表于 2009-4-8 16:18:00

这个需要实际的统计,设备上有功率标识

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
rqz 发表于 2009-4-14 16:27:00
看是什么设备了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ysq_china 发表于 2009-4-15 08:30:00
这个没得办法往准里说啊!品牌、规格、型号差异太大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
tuwenjing 发表于 2009-4-15 19:13:00

看你什么样的机柜,机柜里面发什么样地交换机。一般普通机柜也就2KW样子,如果是大型交换机、路由器就不好说了,你可以估计4KW,设计的时候可以和甲方沟通啊,象IBM的小型机那功率就大了,有些用380V的电压,在机器后面那风扇就的工作声音就比较吓人,还有刀片服务器都是大功率的设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zsxbg3721 发表于 2009-4-23 11:30:00
查阅你的设备手册,应该有功耗,你再累加就是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
陈志龙 发表于 2009-5-21 22:53:00
特别是大型的机房,刚开始一定要把这里面的电量给搞清楚,不然后面会有很多麻烦的呢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
陈志龙 发表于 2009-5-22 17:58:00
在做机房设计的时候是要用到整个电量的呀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
lilin198010 发表于 2009-5-27 23:40:00
支持一下;有机会多交流。。。。

 

 