跳转到指定楼层
请问各位大侠;集中220V供电,然后前端转换,那么220v电源线和视频线并行(或者和视频线同穿一线管)会不会有干扰呢?
[此贴子已经被作者于2009-1-31 14:31:01编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
森科曼电子 发表于 2009-1-31 13:32:00
可以,220V必会造成干扰,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
veigei 发表于 2009-1-31 15:19:00

可以并行的   你选线的时候可要注意屏蔽

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
seamus 发表于 2009-2-2 17:11:00
220V最好前端直接取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wongzl 发表于 2009-2-3 10:24:00

理论上强、弱电要分开布线。

但实际上从成本上考虑,只要负载功率不大可以混合布线。只要注意线材质量保证绝缘强度就行。

我做过500米的监控线路混合布线,效果良好没有任何干扰。

个人经验,谨慎参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
喜路宝 发表于 2009-2-3 10:35:00
干扰这玩意看不见摸不着,甚至无法预测,有时候担心会出现干扰的区域,画面却贼清亮,有时候认为铁定没问题的线路却网纹重重,所以,最好的办法是规矩施工,如果确实绕不过去,那先做吧,出现干扰再解决,反正没第二条路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
daben707 发表于 2009-2-3 14:30:00
注意屏蔽的话应该问题不大吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
666fc 发表于 2009-2-6 22:34:00
以下是引用wongzl在2009-2-3 10:24:00的发言:

理论上强、弱电要分开布线。

但实际上从成本上考虑,只要负载功率不大可以混合布线。只要注意线材质量保证绝缘强度就行。

我做过500米的监控线路混合布线,效果良好没有任何干扰。

个人经验,谨慎参考。

感谢你的回复,还有其他高手做过混合布线效果良好没有干扰的或者干扰的 都来说说看  ,谢谢啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
笑帅 发表于 2009-2-7 09:56:00

找屏蔽效果好的线,没问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
南阳阿晓 发表于 2009-2-7 11:00:00
同意五楼意见
回复 支持 反对