求7400与DSR-32C连接不成功...

[复制链接]
wgeih 发布于: 2009-1-5 20:33 608 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

7400通过option BUS的R B G Y与DSR-32C的R B G Y相连,检查了32C里面的跳线,确定是选择了TTL(OPTION BUS)的通讯格式,但7400报警时我的DSR-32C不工作,1-32的指示灯不亮,反复试了好多次还是这样,

是不是7400的4020项要改变设置呢,或是我哪个地方弄错了呢??

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangqiym 发表于 2009-1-6 09:18:00

俩点 , 一是7400主机编程 4019 17 4020 30.二是 编程完成 给主机和32c断电重启!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wgeih 发表于 2009-1-6 15:06:00

嘻嘻,谢谢楼上的,问题解决了,4019 17 4020 30!!!!