请手头上有BOSCH7400XI主机的朋友帮帮小忙...

[复制链接]
youxxp 发布于: 2009-1-5 08:50 807 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请手头上有BOSCH7400XI主机的朋友帮帮忙,请是帮测一下主机主板上的RBGY输出端子,RGY对B的电压正常应该是多少伏的?我测得全是13.7V,照理说R对B是13.7V算正常,但数据线的GY对B得13.7V正常吗?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
youxxp 发表于 2009-1-5 08:59:00

主机工作正常,就是原来跟DX4010I 485模块能联上,现在联不上了,指示灯不亮,不知道是主机还是DX4010I的问题,所以请大家帮帮忙,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MTS110.COM 发表于 2009-1-5 09:32:00

不仅要看你线有没有接对,还要有正确的编程以及DX4010的地址码(2,5,7--ON)也可拔对(LED ENABLE也要插上),如果这几个方面都没问题,估计就是有东西坏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-1-5 10:44:00

主机能工作正常并不代表通讯没问题,这种系统测量电压有时是难以判断故障出在哪里的,有时根本就不是设备本身的问题;可以先检查一下线路和相关地址,实在不行的话,可用好的设备更换测试一下就知道是什么问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
youxxp 发表于 2009-1-5 11:22:00

上面两位,主机原来与DX4010I是可以正常连接的,可以联到电脑工作。

DIP设置和地址码都对的。

后来工人把线接长后(原来2米,后来6米),灯就不亮了,线序都对。

现在没有同型设备所以替换不了测试,才想让大家帮下忙

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
MTS110.COM 发表于 2009-1-5 12:33:00
再换回到2米的地方测式一下,是不是好的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
youxxp 发表于 2009-1-6 19:10:00

换回原来的线也不行了,所以肯定是某个设备坏了,就不知道是DX4010I还是主机的输出口有问题,没有设备换,所以不能测试