千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

图像干扰,求助...

[复制链接]
jiaguangxue 发布于: 2009-1-1 18:31 999 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

监控系统32点已经用了将近半年,现在突然有八路出现了干扰:图像扭曲\黑带滚动\

主机为:海康8016HS

已经自查了很多天,也没有查到原因,请各位同仁帮忙,谢谢!不知道电信拉的光纤有没有问题?

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
oktanglijun 发表于 2009-1-1 20:55:00

图片?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
heml 发表于 2009-1-2 21:58:00
电源纹波干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
heml 发表于 2009-1-2 22:04:00
是否象这样的图像:http://www.ciet.cc/dygr.swf
[此贴子已经被作者于2009-1-2 22:05:10编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
54pcfan 发表于 2009-1-2 23:20:00
应该是接地的问题,试着看看等电位接地,或干脆不接地,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
烂单车 发表于 2009-1-3 03:42:00
把摄象机跟其他东西绝缘了吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
视得清电子 发表于 2009-1-3 21:06:00
更换电源,属于电源的滤波电容有问题了!不用考虑其他!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhushanyuan 发表于 2009-1-4 08:42:00

监控系统32点已经用了将近半年,现在突然有八路出现了干扰:

有没有看清楼主的意思呀,32个点中只有八路出现问题,如果是电源的问题怎么可能,我想可能是那八路中的BNC头没有接触好的原因吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
linkai6034610 发表于 2009-1-4 11:36:00

八路是在一个光端机上吗?如果是的话那肯定是光端机出问题了。如果不在一起的话你把好的换到有干扰的那一路看看是否还有干扰有的话说明硬盘录像机有问题反之则没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
今夜无风 发表于 2009-1-4 16:59:00

电源干扰 会产生图像扭曲

接地干扰 会产生黑带滚动的干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jiaguangxue 发表于 2009-1-5 17:18:00

谢谢大家帮助分析,问题解决了,原因是:甲方最近在总配电房接发电机时,把0线与地线共用了,通过视频线--探头-金属立杆-大地,形成了地环电流干扰,所以,将监控机房的地线断开后,问题就解决了.(机房重新做接地)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
监控小猪0 发表于 2009-1-5 20:31:00
电源问题,请楼主更换电源试试。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lnhaojun 发表于 2013-3-18 20:55:00

学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ZIYOUREN0180 发表于 2013-3-19 13:14:00
先查下有没有共性,先确定有什么原因才能知道是不是干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆