题记:这几天在设计一个项目涉及到防雷部分,客户要求比较细致,所以搜索了一下资料,发现一篇很不错的文章发上来和大家共享一样。 监控摄像机防雷技术与施工问答
TOP10:防雷器接地线直接接避雷针引下线,是否引雷? 防雷器接地线直接接避雷针引下线,在等电位措施完善的前提下,电压同时抬高同时降低,就不会引雷。因为防雷器是将设备外接线路与地线连接在一起,而设备外壳是与引下线连接在一起的;所以当引下线电位抬高,线路的电位也会抬高,而电压是不变的。 TOP9:安装了防雷器是不是就等于完成了防雷工程? 防雷是一个系统工程,它包括外部防雷措施和内部防雷措施。外部防雷措施包括:接闪器、引下线、接地装置以及共用接地系统。内部防雷措施包括:屏蔽(隔离)、等电位连接、合理布线以及安装浪涌保护器(SPD)等。因此安装了防雷器并不等于防雷工程,安装防雷器只是防雷工程的一部分。 TOP8:怎么做接地? 于室外摄像机的接地处理,因为所处的环境比较多变和复杂,所以一般采用在立杆周围建设简易地网,或者引入就近的符合要求的地网,或者与就近的其他接地金属相连;距离一般不能超过20米。
TOP7:摄像机只做电源,或者只做视频/控制保护,行不行? 不行。每一种摄像机至少具有电源/视频信号两部分,带云台控制的摄像机还具有云台控制线路。只做电源,或者只做视频/控制线路保护是不全面的。雷电过电压会从任何未防护的线路串入设备,导致设备损坏。
TOP6:摄像机的线路怎么做屏蔽? 为了避免线路上发生耦合现象,及线路之间产生互感电流,线路需采用屏蔽线路;同时屏蔽层两端接地。线路布线均采用金属屏蔽线槽架设,并将线槽金属两端做接地处理,金属线槽接头处需做跨接处理。 TOP5:室外摄像机什么情况下需要做直击雷防护? 室外摄像机如果是安装于建筑物的楼顶角处,或者安装于空旷区域的孤立高杆上,异或曾经遭受过直击雷,则建议需要做直击雷防护。通常安装在城市道路两旁、建筑物屋檐下的摄像机都不需要做直击雷防护。 TOP4:什么是等电位连接?摄像机等电位连接怎么做? GB50057-94对等电位连接定义 :将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。就摄像机等电位而言,等电位是指摄像机的金属外壳、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器接地(SPD)接地端等均应与等电位连接端子连接。等电位连接的目的:降低设备各部件之间的电位差及统一系统的零电位参考点。 TOP3:防雷器是接专门的地线,还是直接接支撑杆? 首先,应充分利用自然接地体(与大地有可靠接触的建筑基础、管道、金属栅栏等)。其次,当自然接地体达不到要求时,应适当增设人工接地体;人工接地体的分布应合理地避开自然接地体,结合应合理。再次,人工接地体的设计应充分考查当地的地理、地质结构;选择最合理的方法制作地网。
TOP2:怎样最大限度地降低接地成本? 首先,应充分利用自然接地体(与大地有可靠接触的建筑基础、管道、金属栅栏等)。其次,当自然接地体达不到要求时,应适当增设人工接地体;人工接地体的分布应合理地避开自然接地体,结合应合理。再次,人工接地体的设计应充分考查当地的地理、地质结构;选择最合理的方法制作地网。
TOP1:室外金属立杆摄像机需不需要与立杆绝缘? 不需要,且必须进行可靠的等电位连接。当金属立杆遭受直接雷击或泄放雷电流时会在金属立杆周围产生一磁场,这一磁场达到一定强度时会对附近的电子设备放电;而摄像机外壳与金属立杆连接后,不存在电位差;摄像机更安全。
|