替代XFL823/4以及XS823/4/5...

[复制链接]
gstba 发布于: 2008-12-18 21:12 2232 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p class="MsoNormalIndent" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="宋体"><span lang="EN-US">LON</span>标准<span lang="EN-US">I/O</span>输入输出端口<span lang="EN-US"><p></p></span></font></b></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">替代<b><span lang="EN-US">XFL823</span></b>(<span lang="EN-US">DI</span>)<b><span lang="EN-US">XFL824</span></b>(<span lang="EN-US">DO</span>)端口及端子<b><span lang="EN-US">XS<chsdate wst="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="5" month="4" year="823">823/4/5</chsdate></span>;<span lang="EN-US"><p></p></span></b></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><b><font face="宋体">端口数量增加一倍;价格不变;</font></b></p><p class="MsoNormalIndent" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US"><p><font face="宋体">&nbsp;</font></p></span></b></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">一种具有<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US">17</span>个<span lang="EN-US">DI</span></b>口,可用于大量开关量输入信号的采集</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">对外提供标准网络变量的开关量输入口。</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">一种具有<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US">9</span>个<span lang="EN-US">DI</span>口、<span lang="EN-US">8</span>个<span lang="EN-US">DO</span>口</b>,开关量输入采集和开关量输出控制,</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">对外提供标准网络变量的开关量输入口和开关量输出口。</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">具备多个开关输入和开关输出,可满足多个开关量设备的监控要求</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">输出控制独有手自动切换和手动控制功能</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">符合<span lang="EN-US">LonMARK</span>标准</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">可在线下载应用程序,具有功能丰富的应用程序库和强大的运算能力</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">基于<span lang="EN-US">PLUGIN</span>技术的配置程序,可通过图形化的界面现场进行工程方案设计和调试</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">工作电压:<span lang="EN-US">24VDC</span></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">工作电流:<span lang="EN-US">&lt;210mA</span></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">网络形式:<span lang="EN-US">LON</span>总线</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">输入信号类型:</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0;"><font face="宋体"><span lang="EN-US">DI<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span>光电隔离;无源触点开关量信号</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">输出信号类型:</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0;"><font face="宋体"><span lang="EN-US">DO<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span>光电隔离;<span lang="EN-US">250VAC/<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="5" unitname="a">5A</chmetcnv></span>,具手<span lang="EN-US">/</span>自动转换开关,可选常开或常闭;</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">使用环境:</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>温<span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>度:<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="True" hasspace="False" sourcevalue="20" unitname="℃"><span lang="EN-US">-20</span>℃</chmetcnv>~<span lang="EN-US">+<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="70" unitname="℃">70<span lang="EN-US"><span lang="EN-US">℃</span></span></chmetcnv></span></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>相对湿度:<span lang="EN-US">10%</span>~<span lang="EN-US">95%</span>,不结露</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">外形尺寸:<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="235" unitname="mm"><span lang="EN-US">235mm</span></chmetcnv>×<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="105" unitname="mm"><span lang="EN-US">105mm</span></chmetcnv>×<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="20" unitname="mm"><span lang="EN-US">20mm</span></chmetcnv><span lang="EN-US">;</span>金属外壳</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">可以和<span lang="EN-US">HONEYWELL5000</span>系统中的<span lang="EN-US">800</span>控制器<span lang="EN-US">LON</span>接口直接相联;替代<b><span lang="EN-US">XFL823</span></b></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span>(<span lang="EN-US">DI</span>)<b><span lang="EN-US">XFL824</span></b>(<span lang="EN-US">DO</span>)端口及端子<b><span lang="EN-US">XS<chsdate wst="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="5" month="4" year="823">823/4/5</chsdate></span></b></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><p><font face="宋体">&nbsp;</font></p></span></p>
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gstba 发表于 2008-12-19 16:34:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gstba 发表于 2008-12-24 20:47:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gstba 发表于 2008-12-30 16:54:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
basengineer 发表于 2009-1-4 22:18:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gstba</i>在2008-12-18 21:12:00的发言:</b><br/><p class="MsoNormalIndent" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="宋体"><span lang="EN-US">LON</span>标准<span lang="EN-US">I/O</span>输入输出端口<span lang="EN-US">
                                                <p></p></span></font></b></p><p></p><p></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">替代<b><span lang="EN-US">XFL823</span></b>(<span lang="EN-US">DI</span>)<b><span lang="EN-US">XFL824</span></b>(<span lang="EN-US">DO</span>)端口及端子<b><span lang="EN-US">XS<chsdate year="823" month="4" day="5" islunardate="False" isrocdate="False" wst="on"></chsdate>823/4/5<chsdate></chsdate></span>;<span lang="EN-US">
                                                <p></p></span></b></font></p><p></p><p></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><b><font face="宋体">端口数量增加一倍;价格不变;</font></b></p><p class="MsoNormalIndent" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US"><p><font face="宋体">&nbsp;</font></p></span></b></p><p><font face="宋体">&nbsp;</font></p><p></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">一种具有<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US">17</span>个<span lang="EN-US">DI</span></b>口,可用于大量开关量输入信号的采集</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">对外提供标准网络变量的开关量输入口。</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">一种具有<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US">9</span>个<span lang="EN-US">DI</span>口、<span lang="EN-US">8</span>个<span lang="EN-US">DO</span>口</b>,开关量输入采集和开关量输出控制,</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">对外提供标准网络变量的开关量输入口和开关量输出口。</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">具备多个开关输入和开关输出,可满足多个开关量设备的监控要求</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">输出控制独有手自动切换和手动控制功能</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">符合<span lang="EN-US">LonMARK</span>标准</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">可在线下载应用程序,具有功能丰富的应用程序库和强大的运算能力</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">基于<span lang="EN-US">PLUGIN</span>技术的配置程序,可通过图形化的界面现场进行工程方案设计和调试</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">工作电压:<span lang="EN-US">24VDC</span></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">工作电流:<span lang="EN-US">&lt;210mA</span></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">网络形式:<span lang="EN-US">LON</span>总线</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">输入信号类型:</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0;"><font face="宋体"><span lang="EN-US">DI<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span>光电隔离;无源触点开关量信号</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">输出信号类型:</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0;"><font face="宋体"><span lang="EN-US">DO<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span>光电隔离;<span lang="EN-US">250VAC/<chmetcnv wst="on" unitname="a" sourcevalue="5" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0"></chmetcnv>5A<chmetcnv></chmetcnv></span>,具手<span lang="EN-US">/</span>自动转换开关,可选常开或常闭;</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">使用环境:</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>温<span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>度:<chmetcnv wst="on" unitname="℃" sourcevalue="20" hasspace="False" negative="True" numbertype="1" tcsc="0"></chmetcnv><span lang="EN-US">-20</span>℃<chmetcnv></chmetcnv>~<span lang="EN-US">+<chmetcnv wst="on" unitname="℃" sourcevalue="70" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0"></chmetcnv>70<span lang="EN-US"><span lang="EN-US">℃</span></span><chmetcnv></chmetcnv></span></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>相对湿度:<span lang="EN-US">10%</span>~<span lang="EN-US">95%</span>,不结露</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">外形尺寸:<chmetcnv wst="on" unitname="mm" sourcevalue="235" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0"></chmetcnv><span lang="EN-US">235mm</span><chmetcnv></chmetcnv>×<chmetcnv wst="on" unitname="mm" sourcevalue="105" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0"></chmetcnv><span lang="EN-US">105mm</span><chmetcnv></chmetcnv>×<chmetcnv wst="on" unitname="mm" sourcevalue="20" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0"></chmetcnv><span lang="EN-US">20mm</span><chmetcnv></chmetcnv><span lang="EN-US">;</span>金属外壳</font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体">可以和<span lang="EN-US">HONEYWELL5000</span>系统中的<span lang="EN-US">800</span>控制器<span lang="EN-US">LON</span>接口直接相联;替代<b><span lang="EN-US">XFL823</span></b></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font face="宋体"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span>(<span lang="EN-US">DI</span>)<b><span lang="EN-US">XFL824</span></b>(<span lang="EN-US">DO</span>)端口及端子<b><span lang="EN-US">XS<chsdate year="823" month="4" day="5" islunardate="False" isrocdate="False" wst="on"></chsdate>823/4/5<chsdate></chsdate></span></b></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><p><font face="宋体">&nbsp;</font></p></span></p><p><font face="宋体">&nbsp;</font></p><p></p></div><p>???&nbsp; 符合LonMark的都可以连,关键是Care自由编程工具统一管理800和xfl8xxx模块。</p><p>你们海湾的模块不可自由编程,plugin只能对固化的程序进行有限的配置 </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gstba 发表于 2009-1-5 00:31:00
模块不可自由编程,只当作输入输出端口用 编程由800控制器编程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
楼控关注者 发表于 2009-1-5 08:41:00
<p>仅当扩展IO模块使用是可以的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
basengineer 发表于 2009-1-6 10:05:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gstba</i>在2009-1-5 0:31:00的发言:</b><br/>模块不可自由编程,只当作输入输出端口用 编程由800控制器编程。</div><p>800控制器上的地址表最多不超过15个,用lonmaker绑定不了几个设备。 lonmaker还要付钱!</p><p>标准LonWorks I/O模块,20年前的技术了,早已经没什么技术含量,现在Echelon FT3150智能收发器(110元)+电子板有关电路器件(300元-500元)+NodeBuilder NC基本模块程序(免费),一个30点标准 Lonworks I/O点(通用UI/UO)可卖2500元,谁要!? </p><p>&nbsp;</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gstba 发表于 2009-1-6 15:52:00
<p>那你的BACNET的控制器 岂不是更便宜 怎么能卖到3000啊</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gstba 发表于 2009-1-6 15:56:00
<p>都是用CARE调试 谁让你用LOMAKER调试啊,再说 谁都让你都换了的。</p><p>玩的是服务,你的产品要是没服务估计一个控制器也就1000块一个,多几个还能打个5折啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
basengineer 发表于 2009-1-6 20:05:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gstba</i>在2009-1-6 15:56:00的发言:</b><br/><p>都是用CARE调试 谁让你用LOMAKER调试啊,再说 谁都让你都换了的。</p><p>玩的是服务,你的产品要是没服务估计一个控制器也就1000块一个,多几个还能打个5折啊</p></div><p></p><p>&nbsp;my comments below</p><p>Excel 800控制器同时有传统的C总线和LON总线接口:</p><p>1、若EBI系统结构采用BNA(C总线转TCP/IP协议)网关方式连接EXCEL800控制器和XFL系列模块(或者第三方模块),只需直接用care编程工具。BNA属于C总线转IP的专有网关设备。这种方式较早,且具有系统封闭性,不建议采用。</p><p>2、若EBI系统结构采用i.LON 600(LON总线转TCP/IP协议)路由方式,除了care编程工具之外,还要使用LNS工具(如LonMaker)进行LON网络配置,建立LNS数据库。EBI 需安装LNS Server. 使用i.LON的EBI是全LON系统。</p><p>&nbsp;</p><p>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>对于1和2,我们已经开发提供更好的技术方案,即集成BACnet/IP, LON/IP-852,无限点LonWorks网络工具,Web Service/SOAP互联网标准接口),成为Honeywell全球最先进的解决方案之一。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gstba 发表于 2009-1-7 12:21:00
<p>1、若EBI系统结构采用BNA(C总线转TCP/IP协议)网关方式连接EXCEL800控制器和XFL系列模块(或者第三方模块),只需直接用care编程工具。</p><p>对的 我就是这样做的,不要说过时,最实用最有效的 就是大家调试了十几年的方式。用CARE调试现在很多都是样做的。我还是建议采用的,毕竟都很熟悉了的。</p><p>不要说你的产品先进,要说你的方式有多少人在用,用了几个地方啊。不管全LON系统还是CARE调试的那套混合系统,合适就行</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lanyun 发表于 2009-1-8 12:41:00
<p>关注中....</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
gstba 发表于 2009-1-9 21:55:00
<p>可以倒换用用 试验下 做个真正开放系统</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
basengineer 发表于 2009-1-11 11:12:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gstba</i>在2009-1-9 21:55:00的发言:</b><br/><p>可以倒换用用 试验下 做个真正开放系统</p></div><p>如果没事找事做的话,可以N个你说的这种实验了,哈哈~~~</p><p>在这里发现真正的客户机会很少,呵呵。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
basengineer 发表于 2009-1-11 11:36:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gstba</i>在2009-1-6 15:52:00的发言:</b><br/><p>那你的BACNET的控制器 岂不是更便宜 怎么能卖到3000啊</p><p></p></div><p>我们的BACNET控制器,自由编程,不仅具有硬件I/O点,同时还具有BACnet MS/TP和LonWorks接口,具有路由网络控制器功能。可实现LonWorks网络变量与BACnet对象的自由编程转换,以及BACnet MS/TP网络的BACnet/IP路由和控制功能。我们的BACnet控制器还具有Web Server,可实现远程监控。 </p><p>我们的BACnet控制器,相当于Honeywell XL8000 -IPC(BACnet/IP, BACnet MS/TP,国产)和XL-1000两种控制器(BACnet/IP,LON,进口)的组合!卖给集成商3000元,难道不值吗?呵呵 </p><p>&nbsp;我们的BACnet控制器,可以把你们海湾的几百个LON模块的网络变量转换成BACnet对象,通过BACnet/IP,与第三方集成~ :) 如Honeywell XL8000系统!</p><p></p><p></p>
[此贴子已经被作者于2009-1-11 11:38:57编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
gstba 发表于 2009-1-11 13:29:00
<p>你们的BACnet控制器用过哪些工程啊,稳定性怎样啊,系统怎样,服务能跟的上去啊。总是拿做产品的思路来思考系统,现在的控制器谁家都没有问题,一个小破PID空调控制,十个这样的空调,一个简单的8位单片机就能搞定,你却忽悠32位的来搞。其实就是嵌入式的电脑,没啥真正级别提升。楼控是个系统不是产品,我手头好产品多的是,质量国外的,价格比海湾的都便宜,却没有人买,为啥啊、做系统的需要坚决整体问题,不是你说的一个控制器功能多强大,现在的工地连三大家的高精度控制器都丢在那,还不是没有服务,没有系统搞的吗。</p><p>厂家忽悠技术先进,却不好好考虑到底用的了这多没有的东西吗,如同卖手机是的,把其他没有用的功能加进去,有个鸟用啊,消费品有人买,那是产品。楼控是系统,不是消费品,提供最合适的解决方案,才是用户真正需要的。</p><p>大街上几十家楼控产品,再包括PLC工控系统要100多家,控制器那个不牛,用到现场有个几个啊,有几个会调试的,有几个能把现场搞明白的。海湾也有32位控制器,那东西没啥用,不卖而已,只是给系统增加成本。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
gstba 发表于 2009-1-11 13:30:00
<p>有这种实验了,就能做开放系统,很多家的LON控制器我都挂在网线调试过,也在工程应用过。HONEYWELL要是小厂的话,我就让他给海湾配套。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
gstba 发表于 2009-1-11 17:07:00
<p>Honeywell XL8000 -IPC就是CP控制器,天津产的&nbsp; 由H的公司系统部推,整天推广说H的5000系统不卖了的,惹的代理商一顿骂,更惹的甲方火。</p><p>东西便宜 不知道怎样,据说苏北一个城市的市政府项目,工程公司费尽心思把8000系统推进去,却到最后闹的 HONEYWELL自己公司来人说系统做不了这大的项目,怕调不通,可惜配置了很多IP端口啊,最后便宜了中控了的。</p><p>后来人家采用卓灵 搞2期,不玩8000系统了的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
gstba 发表于 2009-1-11 17:11:00
BACnet MS/TP 不要说他多优秀,重庆由一个叫什么XX城的大楼项目,艾顿的的就是这样,楼多,一个栋楼一根总线不够,最好搞的屋顶一个主机,地下一个主机,两头 往中间连。不知道以为是备用线,仔细看原来是一根总线够不到的。上下2根总线
回复 支持 反对

使用道具 举报