<p>我现在做一个小区,在最后调试阶段,可是现在出现交流电干扰吧,一呼叫住户就嗡嗡的响,共有4路,其中两路干扰强一点,两路小一点,管道是跟电源分开走的,不过管道挨着很紧,请教下怎么解决。</p><p>还有出现背景音乐和可视对讲串音,管道也是分开的,背景音乐和电源走一管道,可视对讲走一路,管子是PE100管,请教怎么才能解决</p><p></p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
三腾电子
当前离线
积分
2005
沙发
三腾电子
发表于 2008-12-16 17:35:00
管道跟电源(AC220)分开走不会有问题的了,呼叫主户就嗡嗡响可能是麦克风与喇叭共鸣了,或者麦克风的声音调节的太大了,你可以把门口主机的麦克风调小一点,或直接把麦克风拔掉看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
三腾电子
当前离线
积分
2005
板凳
三腾电子
发表于 2008-12-16 17:37:00
<p>如果有需要可以打我手机或加我QQ聊,也可以公司电话</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
bagdsklf
当前离线
积分
554
地板
bagdsklf
发表于 2008-12-16 17:43:00
<p>这个牌子没有音量调节的,是FERMAX这个产品的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
财刀
当前离线
积分
5034
5
#
财刀
发表于 2008-12-17 09:36:00
朋友你这个小区有多大??用了多少个电源??如果是干扰的电流声不是咪头与喇叭的自激啸叫引起的,那你最好做个弱电地(注意接地时不要简单的与强电地连接,一定要标准的弱电地,而且要一点接地就可以了,不要多点接地哈)和把每路之间的地线平时断开(因为系统地多了会增加系统的分布点电容)就可以了,此办法很好使的。还有朋友你连网线用的是什么线,一般屏蔽的要好的多,如果不是屏蔽的就有点麻烦了哟。
回复
支持
反对
使用道具
举报
三腾电子
当前离线
积分
2005
6
#
三腾电子
发表于 2008-12-17 10:25:00
呵呵,我只注意到楼主对声音的形容。。嗡嗡响一般都是自激啸叫,。。没有音量调节,。。我看是自激啸叫的情况居多,否则就按财哥的说法做一做
回复
支持
反对
使用道具
举报
bagdsklf
当前离线
积分
554
7
#
bagdsklf
发表于 2008-12-17 15:31:00
联网线是产家提供的线,带屏蔽的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城